В каталоге Томсккабель наткнулся на такую позицию, подскажите где допускается применение такого кабеля.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
это гибкий кабель с резиновой изоляцыей, применяетса для передвижного электрооборудования.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
смущает сечение четвертой жилы..7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
этот кабель расчитан на симетричную 3 фазную нагрузку, и кода он разрабатывалса этих норм ещё небыло.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
+1
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Норм не было,но кабель выпускается и сегодня.Вот я и хотел уточнить где допускается применение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Например, переносное оборудование с изоляцией II класса.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Можешь подключить электроплиту или стиральную машину, например. Дома или на даче. В гараже у себя можно использовать. Монтаж таким кабелем лучше не делать, так как сечение всех проводников для подключения электроприёмников должно быть равнозначным.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |