кабель КГ 3*2,5+1,5

Гость_Гость_*
сообщение 12.11.2009, 15:08
Сообщение #1





Гости






В каталоге Томсккабель наткнулся на такую позицию, подскажите где допускается применение такого кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 12.11.2009, 16:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



это гибкий кабель с резиновой изоляцыей, применяетса для передвижного электрооборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.11.2009, 19:34
Сообщение #3





Гости






смущает сечение четвертой жилы..7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 12.11.2009, 20:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



этот кабель расчитан на симетричную 3 фазную нагрузку, и кода он разрабатывалса этих норм ещё небыло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.11.2009, 20:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



+1


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.11.2009, 6:18
Сообщение #6





Гости






Норм не было,но кабель выпускается и сегодня.Вот я и хотел уточнить где допускается применение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.11.2009, 11:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17685
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Например, переносное оборудование с изоляцией II класса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.11.2009, 12:43
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Можешь подключить электроплиту или стиральную машину, например. Дома или на даче. В гараже у себя можно использовать. Монтаж таким кабелем лучше не делать, так как сечение всех проводников для подключения электроприёмников должно быть равнозначным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения