Как себя поведет счетчик? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как себя поведет счетчик? |
13.4.2013, 11:37
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Как себя поведет трансформаторный счетчик если его подключить последовательно со всеми трансами тока? Сгорит или всетаки будет считать?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
|
13.4.2013, 11:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Возможно он что-то и посчитает... только неведомо что.
Какое отношение неправильное (выдуманое с похмелья) подключение счётчика имеет к теории? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.4.2013, 11:59
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10898 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А ничего он не посчитает: напряжения на нём нету...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.4.2013, 12:23
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Такое подключение не полное и не правильное, а если не правильно зачем тогда обсуждать???
Вот вы подключите и нам скажите. Глупость!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
|
|
|
13.4.2013, 12:44
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10898 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А даже если напряжение будет, то суммарный ток будет либо равен нулю (в системе с изолированной нейтралью), либо току в нулевом проводнике (при наличии такового).
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.4.2013, 13:10
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
я не стал просто цепи напряжений рисовать их стандартных образом
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
13.4.2013, 15:05
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Если "начала и концы" ТТ соответсвуют надписям.. + есть "напряжение"... смею предположить.. что "намотает" в 3 раза больше..
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
13.4.2013, 16:29
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10898 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
"намотает" в 3 раза больше.. Чтобы намотало втрое больше, необходимо, чтобы токи и напряжения в каждом из элементов счетчика были синфазны. То есть элементы напряжения включаем в параллель к одной из фаз, а токовые - последовательно, к ТТ той же фазы, где напряжение взяли. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|