Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проверка потребляемой мощности

savelij®
сообщение 5.12.2009, 21:19
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
мощность необходимо было считать по 2 фазам Р=U*Iср=U*(Ia+Ib)/2*=220*14*=3,2 кВт
Это средняя мощность по двум фазам, но не суммарная...icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Станислав_
сообщение 5.12.2009, 22:48
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.12.2009
Пользователь №: 16458



Цитата(gomed12 @ 5.12.2009, 20:29) *
Тогда и мощность необходимо было считать по 2 фазам Р=U*Iср=U*(Ia+Ib)/2*=220*14*=3,2 кВт


Кто меньше?
Победителем обьявляется тот, кто сумеет довести мощность до 1кВт. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал _Станислав_ - 5.12.2009, 22:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 5.12.2009, 23:18
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(_Станислав_ @ 5.12.2009, 21:48) *
Кто меньше?
Победителем обьявляется тот, кто сумеет довести мощность до 1кВт. icon_wink.gif

Активная мощность в несимметричной трехфазной сети подсчитывается по формуле:
P = Iфa*Uфa*cos Fia + Iфb*Uфb*cos Fib + Iфc*Uфc*cos Fic, Вт. Где
Iф - ток в фазе а (в, с), А;
Uф - фазное напряжение, В;
cos Fi - косинус Фи между фазным током и фазным напряжением.
Никаких "средних" токов и "типовых" косинусов.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_?_*
сообщение 5.12.2009, 23:55
Сообщение #44





Гости






Цитата(_Станислав_ @ 5.12.2009, 22:48) *
Кто меньше?

По логике сбыта: две фазы перегружены, их в расчет не берем и тэ дэ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ALEKS_*_*
сообщение 13.7.2010, 21:22
Сообщение #45





Гости






gomed12, у меня заказная мощность 1600 потребляю 1700 а в акте мосэнергосбыта 2150 не подскажите откуда
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:30
Rambler's Top100     