Товарищи энергетики, специалисты и любители подскажите пожалуйста, какой допустимый и опасный предел перекоса напряжений на шинах трехфазного трансформатора между фазами? Есть ли какие нормативные документы по данному вопросу? Или нужно придерживаться ГОСТ 13109-97 +/- 5 %. Это необходимо для принятия решения: в каком случае распределять нагрузку, а в каком нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 8.12.2009, 15:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Сторону НН тр-ра перекосить по напряжению можно, загрузив одну или 2 фазы "по уши", не нагружая остальные. Распределять по фазам нагрузку просто обязательно, поскольку в случае неравномерной нагрузки и длинной линии может получится,(даже при небольшой загрузке тр-ра) что на тр-ре напряж. в пределах нормы, а в конце линии перекос 20%, большой ток в нуле и прочие бяки.
Если при равномерной нагрузке по фазам тр-р выдает перекос, тр-р неисправен или перекос приходит со стороны ВН, что бывает крайне редко
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 15.12.2009, 9:15
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Сунцов Денис @ 8.12.2009, 15:05) *
Сторону НН тр-ра перекосить по напряжению можно, загрузив одну или 2 фазы "по уши", не нагружая остальные. Распределять по фазам нагрузку просто обязательно, поскольку в случае неравномерной нагрузки и длинной линии может получится,(даже при небольшой загрузке тр-ра) что на тр-ре напряж. в пределах нормы, а в конце линии перекос 20%, большой ток в нуле и прочие бяки.

В конце линии перекос может быть только у трехфазного потребителя.

Цитата
Если при равномерной нагрузке по фазам тр-р выдает перекос, тр-р неисправен или перекос приходит со стороны ВН, что бывает крайне редко
И зависит от сопротивления контура заземления.
Но какой перекос допустим (в %) между обмотками трехфазного трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 15.12.2009, 9:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



ГОСТ 13109-97 (качество э/э)
Коэффициент несимметрии до 2% длительно для любых эл.приемников