Возможно ли использование автомата 50Гц в сети 400Гц? Как изменяются его характеристики? Если у кого-то есть способ расчета, буду рад если поделитесь!
|
|
|
|
24.12.2009, 10:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Думаю, характеристики теплового расцепителя не изменятся,
а вот отсечка - все зависит от индуктивности катушки ЭМ расцепителя. Для АВ с большой кратностью отсечки большой разницы не будет (мах 10 витков в катушке), а вот например АП 50 3,5 крат - в них большая катушка, надо исследовать , что получится |
|
|