РММ-47

геnнадiй
сообщение 18.8.2009, 17:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.8.2009
Пользователь №: 15279



Здравствуйте.Купил в магазине РММ-47(расцепитель мин.макс.напряжения)работает совместно с АВ.Хочу у себя в совдеповской 9ти этажке(межэтажный щит)вместо пакетника на квартиру установить трёхполюсной АВ и РММ,для того чтобы в случае отгорания магистрального ноля на корпусах приборов не возникло потенциала.На АВ завожу L N PE.В случае перенапряжения РММ отключит АВ все три полюса(понимаю что противоречит ПУЭ разрыв РЕ)но всё же хочу услышать мнения уважаемых профи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 30.8.2009, 8:01
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Нужно было брать двухполюсный автомат, PE - без разрыва
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
геnнадiй
сообщение 3.9.2009, 20:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.8.2009
Пользователь №: 15279



Ну то есть кроме своевременного ППР на сетях 9 этажек 70 годов никаких вариантов что бы не допустить наличия потенциала на корпусах приборов нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СамСаныч
сообщение 29.12.2009, 15:56
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352



Есть и более совершенные аппараты-ДПН+узо,ASP-3H в связке с контактором,ЗАС,Рн-111+контактор и многое другое.Все зависит от того,что надо защищать и от чего,нужно ли восстановление подачи напряжения после нормализации аварийного режима работы сети. Если требуется защищать дорогую технику-то важно время размыкания контактов защитного устройства.У указанного РММ время срабатывания-0,2 с,чего для защиты от перенапряжения совершенно недостаточно.


--------------------
Делов на копейку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения