Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 ![]() |
Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ дифавтоматом?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17733 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
видимо тогда, когда есть необходимость понять , что это было - кз или утечка.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Только рекомендуется заменять на дифавтомат
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7381 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В диф.автомате контроль утечки осуществляется встроенным электронным УЗО, которое не реагирует на обрыв раб. нуля до него.
"При отсутствии напряжения на входных зажимах такого УЗО (например, при обрыве нулевого проводника до УЗО по направлению к источнику питания), во-первых, из-за отсутствия питания не функционирует электронный усилитель, во-вторых, отсутствует энергия, необходимая для срабатывания автоматического выключателя. Таким образом, в случае обрыва нулевого проводника в питающей сети УЗО неработоспособно и не защищает контролируемую цепь. При этом в данном аварийном режиме (при обрыве нулевого проводника) опасность поражения человека электрическим током усугубляется, так как по фазному проводнику через неразомкнутые контакты автоматического выключателя в электроустановку выносится потенциал. Пользователь, полагая, что в сети напряжения нет, теряет обычную бдительность по отношению к электрическому напряжению и часто предпринимает попытки устранить неисправность и восстановить электропитание - открывает электрический щит, проверяет контакты, подвергая тем самым свою жизнь смертельной опасности" Для ветхих сетей лучше устанавливать эл. механическое узо, которое реагирует на обрыв нуля, в связке с АВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17733 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7381 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
За другие конторы не скажу, а от АВВ имею письмо об электромеханичности всех производимых диф.автоматов (серии DS9xx, DS200). И это здорово, электронка, видно, в дешевках. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17733 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. а от АВВ имею письмо об электромеханичности.. Раскопал, может кому интересно, в каталогах упоминания нет. Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ дифавтоматом? Если, к примеру, стоит Узо F202 и АВ S201 (в сумме 3 модуля) и места больше ни грамма, то DS202 (4модуля) просто не влезет. (а с DS941 еще и останется). |
|
![]() |
||
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
А не даст ли кто либо ссылку на каталог АВВ, на русском языке, в котором бы были эти АВ (дифавтоматы FH200, F200, DDA200, DS9…). У меня есть несколько каталогов, возможно, устаревших, но в них таких дифов нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17733 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
www.abb.ru -каталог продукции - низковольтное оборудование - модульные устр-ва на ДИН-рейку - модульные приборы на ДИН-рейку.
Все что есть на русском - теперь Ваше ![]() |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Добрый вечер! Купил диф.автомат вот такой. Написано, что он 2Р.
А беда в том, что на нем не помечено, куда заводить фазу и ноль. Есть 2 отверстия сверху и 2 снизу... Вот боюсь теперь. Можно ли напутать что-то при подключении? Помогите, пожалуйста И еще вопрос: в чем отличие дифа 2P от 1P+N? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Верхние вход, нижние выход, если букавка "N" отсутствует, то полярность не соблюдать... категорически!
![]() А вообще то, на сайте производителя есть паспорт... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Спасибо за совет!
я валенок, поэтому спрошу более конкретно: сверху приходит ноль и фаза, а снизу ноль и фаза идут к нагрузке? так? причем не важно, в левое или правое "гнездо" приходит ноль и фаза? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Именно так, а конкретнее некуда... если только расписать по номерам все контакты...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |