Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.2.2010, 11:03
Сообщение #1





Гости






В соответствии с «Инструкцией по эксплуатации средств защиты от перенапряжений» измерения токов проводимости вентильных разрядников (в эксплуатации) проводятся приложением выпрямленного напряжения от испытательной установки с применением «сглаживающего» конденсатора, включенного параллельно испытуемому элементу. Допускается ли применение высоковольтного испытательного аппарата АИД-70 (испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, также твердых диэлектриков – переменным напряжением) для этих целей, без конденсатора или с ним? icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.2.2010, 12:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22969
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



насчет кондёра не скажу, а так можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 8.2.2010, 20:55
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



АИДом ОПНы без кондеров пытали.
Сейчас посмотрел, для испытания разрядников наличие сглаживающего конденсатора обязательно. Для ОПНов - нет.

Сообщение отредактировал _Alex_ - 8.2.2010, 22:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения