для котельной строится КТП и ДЭС, соответственно на ДЭС АВР и на КТП по 0,4 АВР как согласовать действие двух АВР?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
В типовех схемах АВР есть переключатель выбора ввода. Этим переключателем Вы выбираете какой из вводов будет считатся рабочим, а какой резервный. АВР в КТП не будет влиять
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 ![]() |
Я бы соглосовал по времени. Что бы сначало на КТП срабатывал, потом уже на ДЭС. разница пусть 1,5 секунды
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Установил бы между 2-я АВР еще один.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.5.2009 Из: москва Пользователь №: 14580 ![]() |
Советую отключить АВР на ДЭС,так как недавно подключали похожую схему и АВРы конфликтовали между собой(точнее реле контроля фаз).А если не возможно отлючение ставте приоритет КТП и время задержки включения секунд 5.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А Смысл?. Зачем дергать ДЭСку пока оссновной испочник свои ресурсы не исчерпал В моем понимании, имеется ТП, в каторой имеется сетевой АВР и 2 ДЭС со своим АВРом. Приоритет, естественно, ТП, а АВР между ТП и ДЭС включается, когда сеть исчезает полностью. Выдержка времени д/б минимальная, чтобы не допустить параллельности сети и ДЭС. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
каюсь не выдал полностью информации: КТП 2х630 АВР в ТП между секциями шин, с ДЭС не связана, ДЭС и КТП будут находиться примерно в 30 м. друг от друга. Котельная с температурой теплоносителя 130 гр. С, практически вся автоматизировна, т.е. перерыв в ЭС должен быть минмален, в противном случае произойдет нечто противное)
согласен, что изначально д.б. полность использован основной источник питания, а потом уже ДЭС АВР между КТП и ДЭС - слишком громоздко -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Тогда предлагаю другой вариант.
Один из ДЭСов оставить в горячем резерве, с ручным переключателем между ДЭСами, все равно при работе ДЭС необходим дежурный персонал. Перенести АВР между ДЭСами для ТП и одного из ДЭСов. Сообщение отредактировал gomed12 - 9.11.2009, 22:53 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
gomed12 прав. Но АВР на ТП имеет уставку по времени. И, вполне возможно, что эта уставка составляет несколько секунд. Я бы согласовал с владельцем ТП это время, и сравнил с тем временем, на которое у Вас допускается перерыв питания и временем запуска ДЭС. Судя по всему, котельная у Вас "навороченная" (130 градусов - это серьезно)!
Хотя, я думаю, что время запуска ДЭС по любому больше времени АВР на ТП. Вобщем, если допустимый перерыв в питании технологии больше, чем время АВР плюс время запуска ДЭС (рассматриваем самый тяжелый случай, когда ТП тухнет полностью), то можно не париться с АВР для ДЭС. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
или я Вас не понимаю или ещё что
![]() ![]() вопрос в том чтобы минимизировать время перерыва в электроснабжении, т.к. действительно 130 гр. это не так уж много, но все таки сразу возникает цепочка - гаснет котельная - кочегары как слепые котята- начинают срабатывать предохранительные клапана (не дай бог оказаться рядом, да ещё в темноте) - начинает греться котел (нет циркуляции воды и тоже слушать этот процес не так приятно)- даже при появлении ЭЭ, что бы запустить сетевые насосы, газовоздушный тракт (для нормальной работы котлов) уйдет ещё сколько то времени. Нужен минимальный перерыв в ЭС. В принципе согласен что сначала должна отработать КТП (на то он и основной источник питания), а потом уже ДЭС. Как понял из вышенаписанного отрегулировать можно только уставкой АВР. А не лучше ли поставить АВР на три источника питания, не сталкивался но вроде должны бы быть такие? или не заморачиваться, а сделать АВР только меж КТП и ДЭС? Сообщение отредактировал с2н5он - 10.11.2009, 21:51 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
или я Вас не понимаю или ещё что ![]() ![]() В уме мы все всё понимаем, на бумаге не совсем было понятно. С учетом серьезности задачи, предлагаю еще один вариант. И так, в КТП назначаем одно сетевое направление приоритетным, остальное направление и ДЭС - резервные. Как только исчезает напряжение с основного, АВР перекидывает питание на резервное сетевое и одновременно заводится ДЭС в режиме х.х. пока не восстановится основное питание. При появлении (восстановлении) основного питания, ДЭС глушат. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата А Смысл?. Зачем дергать ДЭСку пока оссновной испочник свои ресурсы не исчерпал А кто на форуме может "похвастатся" что АВР в КТП безукоризнено работает? В некоторых КТП схемно невозможна работа АВР при пропадании ВН. А если надо гасить секцию и у вас с десяток потребителей первой категории, так их пока переключиш без ошибок и смена пройдет. Никак не влияет АВР в КТП на АВР потребителей. У меня их больше десятка и проблем не возникало
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 ![]() |
А кто на форуме может "похвастатся" что АВР в КТП безукоризнено работает? Если оперативные цепи подключенны через источник бесперебойного питания, то проблемм не возникает. У нас ктпк контейнерного типа, впринципе при наладке сколько пробывал, проблемм не было. Но вот в реальной ситуации не было необходимости в сработывании АВР. Все линии на заводе пока новые |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
И так, в КТП назначаем одно сетевое направление приоритетным, остальное направление и ДЭС - резервные. Как только исчезает напряжение с основного, АВР перекидывает питание на резервное сетевое и одновременно заводится ДЭС в режиме х.х. пока не восстановится основное питание. При появлении (восстановлении) основного питания, ДЭС глушат. таки довольно интересно, но как это сделать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
таки довольно интересно, но как это сделать? 1. ДЭС заводится вручную. Необходимо, чтобы при срабатывании сетевого АВР, прошел предупреждающий сигнал (звуковой и световой), после заводится ДЭС, работает пока не исчезнет сетевое напряжение полностью, при этом срабатывает АВР между сетью и ДЭС. 2. ДЭС заводится автоматически. При исчезновении приоритетного направления сети, через свободные блок-контакты (или доп. реле) сетевого АВР автоматически заводится ДЭС. При исчезновении обеих направлений сети срабатывает АВР между сетью и ДЭС. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 16086 ![]() |
1. ДЭС заводится вручную. Необходимо, чтобы при срабатывании сетевого АВР, прошел предупреждающий сигнал (звуковой и световой), после заводится ДЭС, работает пока не исчезнет сетевое напряжение полностью, при этом срабатывает АВР между сетью и ДЭС. 2. ДЭС заводится автоматически. При исчезновении приоритетного направления сети, через свободные блок-контакты (или доп. реле) сетевого АВР автоматически заводится ДЭС. При исчезновении обеих направлений сети срабатывает АВР между сетью и ДЭС. Я так понял, задачу, что нет связи между КТП и ДЭС (я имею ввиду дополнительной), так, что отсуствие питание в месте установки ДЭС можно увидеть только по фактическому отсуствию напряжения. Обычно в этом случае выполняется так: Дается секунд 7 для восстановлении питания или срабатывания АВР на КТП, если напряжение не появилось, то срабатывает автоматика ДЭС и происходит запуск. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
всем спасибо. направление понял, а там уже докумекаем)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в продолжение темы прикинули несколько схем снабжения котельной, выклыдваю в джипеге и эксэле.
принимаю Ваши пинки и подзатыльники, а также другие варианты схем ток нагрузки 800 А,, требования - отсутствие ручных переключений и соотношение цена/качество (т.е. минимальные затраты, максимальное удобство при эксплуатации) ответы желательно до 30.12.09 г. 23:59 благодарствую заранее за участие и еще -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 15934 ![]() |
А не лучше ли поставить АВР на три источника питания, не сталкивался но вроде должны бы быть такие? Да, такие есть, но по сути это два АВР, заключенные в один корпус. ...а также другие варианты схем ток нагрузки 800 А,, требования - отсутствие ручных переключений и соотношение цена/качество (т.е. минимальные затраты, максимальное удобство при эксплуатации) Недавно в соседней ветке обсуждали схемку включения ДГУ Из простых и доступных схем это самая простая. Позволю себе не согласиться с предыдущими коллегами, предлагающие пускать дизель при пропадании одного из вводов. Дизельному двигателю очень не рекомендуется работать на холостом ходу продолжительное время, в один момент дизель просто не заведется. Кому интересно, вот здесь написано пару слов про это. А уменьшить время нахождения котельной без электропитания возможно только выбрав ДЭС с минимальным временем запуска. Либо организовывать бесперебойное питание с аккумуляторной поддержкой для особо ответственных цепей управления. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |