Генератор и УЗО , Срабатывает Диф при работе АТС генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Генератор и УЗО , Срабатывает Диф при работе АТС генератора |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
21.11.2016, 22:23
Сообщение
#1
|
Гости |
Есть вопрос. Подключаю коттедж через генератор с АТС. Была следующая схема: дифавтомат на 25А (на него приходит с улицы), с него уходит на генератор, с генератора приходит на другой дифавтомат 20А, с этого дифа уже подключены все другие автоматы по дому. При отключения вводного дифа, генератор заводится, напряжение подается в дом и все ок. При включении вводного дифа генератор глохнет, секунд через 5-10 переключает ток с улицы через себя в дом и при этом срабатывает второй диф. (все обычные автоматы отключены при этом по дому). Попробовал заменить второй диф на обычный автомат, начал срабатывать первый диф. В итоге и вместо первого дифа воткнул обычный автомат и все стало нормально. Но дом остался без защиты на утечку. В чем может быть причина? Дифы рабочие, пробовал менять - та же песня. напряжение на входе 175В, напряжение с генератора 220В, напряжение между нолем и землей 1В. Ноль и землю пробовал соединять между собой, ничего не помогает.
|
|
|
|
21.11.2016, 23:12
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Подробная схема с разводкой в том числе заземляющих проводников есть?
Имеется ввиду схема ATS. |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
21.11.2016, 23:27
Сообщение
#3
|
Гости |
ATS встроенная. Модель генератора HYUNDAI HHY 7000FE ATS
|
|
|
22.11.2016, 14:20
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать что где и с чем соединяется. Без схемы подключения и внутренней схемы ATS ответ на ваш вопрос - "в чем угодно".
Сообщение отредактировал Pantryk - 22.11.2016, 15:49 |
|
|
|
22.11.2016, 15:14
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
установите диф в доме в щите и забудьте.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
22.11.2016, 15:38
Сообщение
#6
|
Гости |
ну собственно в доме в щите и выбивает, на него и приходит питание от генератора. Созвонился с производителем генератора, буду тогда с ними решать.
|
|
|
22.11.2016, 17:07
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Поясню - на вводе после АВР, до автоматических выключателей .Производители особо не помогут. Отпишитесь пож-та потом в теме по результатам.
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
22.11.2016, 21:14
Сообщение
#8
|
Гости |
Именно так и стоял второй диф, после генератора в котором находится АВР. С дифа уже ноль на общую шину щита, фаза по автоматам (все автоматы отключены). Хорошо, отпишусь. Сейчас производитель предложил с дифа все откинуть и подключить просто на два провода какой нибудь потребитель, типа фена. Они сами еще не знают, исключаем по одной возможной причине.
|
|
|
23.11.2016, 12:23
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А где Вы разделение проводите на РЕ и Н ведь оно до дифа делается. После АВР у Вас N и L РЕ проводник где берете?
-------------------- |
|
|
23.11.2016, 14:51
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А перед тем как отключаете 1 диф, второй в это время включен? Т.е. после отключения второго дифа, его потом можно взвести?
|
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
24.11.2016, 1:03
Сообщение
#11
|
Гости |
Ez81 - сборкой щитов я не занимался, я только подключал генератор к уже имеющемуся щиту. В щите есть два кабеля К и ОТ генератора, есть ввод с уличного щита (на несколько коттеджей). К и ОТ генератора в щите ВВГ, на улице у генератора они КГХЛ, есть распред коробка, где они соединяются, туда еще не лазил. Собственно откуда берется РЕ на щите, я не смотрел.
Pantryk - первый диф отключаю (второй в это время включен), генератор заводится, подает напряжение в сеть, все работает. Когда включаю обратно первый диф, генератор останавливается, секунд через 5-10 срабатывает АВР и 2 диф вылетает, взвести его обратно невозможно - выбивает. Сегодня поеду разбираться. Вместо первого дифа оставлю просто автомат, со вторым буду ставить эксперименты, заодно просмотрю как соединяются концы кабелей в распред коробке, откуда земля приходит на щит. |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
24.11.2016, 1:12
Сообщение
#12
|
Гости |
Ez81 - PE и N разделяется до дифов в щите.
|
|
|
24.11.2016, 8:34
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
УЗО (защитные реле дифференциального тока), дифы (дифференциальные автоматы, ДА), большинство АВ (автоматические выключатели) не предназначены для работы в качестве рабочих выключателей, для этого существуют выключатели нагрузки, рубильники на DIN-рейку. Возможно ваши дифавтоматы уже повреждены.
Дифавтомат может срабатывать как по превышению дифференциального тока, так и по сверхтоку (тепловая и электромагнитная защита по к.з.) в зависимости от этого индикатор в большинстве дифавтоматов после сработки или ручного выключения разных цветов. У вас дифавтоматы срабатывают по какой причине? Ни где не озвучены параметры и тип дифференциальных автоматов. Судя по описанию проблемы существует селективность ДА до и после генератора, и ДА который до (который с улицы) более грубый. Если предположить, что оба ДА срабатывают по превышению дифференциального тока (превышению токов утечки на землю), то проблему надо искать в генераторе, например в режиме нейтрали самого генератора или его АВРа. Судя по всему, ошибок в подключении нет, поскольку проверено и перепроверено много раз. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
24.11.2016, 16:40
Сообщение
#14
|
Гости |
Домучил я наконец таки этот генератор. Смысл был вот в чем. Изначально подключал схему так: Питание на дом уводил на генератор (на нем есть три контакта для приходящего кабеля - красный, черный, и земля. Подключил соответственно на красный фазу, на черный ноль, на землю землю.) Завел генератор, на выходящей розетке посмотрел где фаза, где ноль. Подключил к ним кабель и увел его на диф в щите. Посмотрел индикатором, на фазе дифа индикатор горит. Сегодня замеряю и на фазе дифа уже ноль, а на ноле фаза. Я так понимаю происходило следующее, когда генератор не работал, АВР подавало приходящую фазу на один конец розетки генератора, а когда генератор заводился, то подавало на другой конец генератора. Соответственно в момент остановки генератора и перезапуски тока фаза менялась местами и диф отшибало, так как фаза попадала на нулевую шину щита. Сейчас поменял местами провода на дифе и все заработало. Т.е. можно было еще на самом генераторе перекинуть местами фазу и ноль приходящую, я так понимаю.
|
|
|
24.11.2016, 17:53
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
АВР-сфазирован???
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
24.11.2016, 19:04
Сообщение
#16
|
Гости |
ez81 - я не знаю какой он, все внутри зашито в генератор. Снаружи только концы для подключения проводов.
|
|
|
25.11.2016, 9:37
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Тогда вход от ввода сфазируйте фазу на фазу, ноль на ноль -о чем вы сами ранее написали.
-------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 7:14 |
|