Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор режима работы нейтрали трансформатора

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.1.2010, 3:07
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Вот такой вопрос. По каким критериям выбирают режим работы нейтрали тр-ра ,например 110\10 на стороне НН и может ли влиять суммарная длинна отходящих кабелей на режим работы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 21.1.2010, 10:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Так у таких тр-ров на стороне НН не звезда, а треугольник. А режим нейтрали стороны 110 кВ не зависит длинны кабелей на стороне НН.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 21.1.2010, 15:04
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Длинна кабелей влияет на величину тока однофазного замыкания на землю. Для того чтобы уменьшить эту величину в нейтраль ВН трансформаторов напряжения секций ставят дугогасящие катушки тем самым компенсируя емкостный ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
asverevkin
сообщение 21.1.2010, 17:49
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 191
Регистрация: 19.11.2009
Из: Россия
Пользователь №: 16274



В сетях 10 кВ нейтраль изолированная, как правило. А для компенсации емкостных токов ЗНЗ, обусловленных длиной КЛ, применяют заземляющие дугогасящие реакторы ЗРОМ, включаемые в нейтральную точку, которую получают включением в сеть 10 кВ транса "звезда с нулем/треугольник" или "звезда с нулем/звезда". При возникновении ЗНЗ в КЛ ток начинает протекать через нейтраль и реактор в землю, компенсируя таким образом ток ЗНЗ, носящий емкостной характер (а ток после реактора носит индуктивный характер). Условие установки таких реакторов - величина тока ЗНЗ более 20 А для КЛ, и более 10 А для ВЛ (хотя тут я могу ошибиться, смотрите ПТЭЭП).

Сообщение отредактировал asverevkin - 21.1.2010, 17:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.1.2010, 21:31
Сообщение #5





Гости






Все понял,спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему