Эл.щит в газовой котельной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Эл.щит в газовой котельной |
5.2.2010, 12:31
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12128 |
См. СНиП II-35-76 Приложение 9, так же
ПУЭ 7.3.47 "Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным". Для встроенных котельных см. ПУЭ 7.3.48. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
8.4.2016, 11:06
Сообщение
#22
|
Гости |
Инспектор прав, вся коммутационная аппаратура должна быть вынесена из склада, где хранятся пожароопасные материальные ценности. Иногда мы сами должны пролистать правила ПБ. почему прав? п. 7.4.28 ПУЭ: Установка РУ до 1 кВ и выше в пожароопасных зонах не рекомендуется (но не запрещается). При необходимости установки РУ в пожароопасной зоне степень защиты шкафа должна быть не менее приведенной в табл. 7.4.2. (для П-IIа - IP44). для выполнения п. 7.4.24 ПУЭ можно на внешнюю стену здания повесить рубильник, который будет отключать все электрооборудование склада |
|
|
21.2.2017, 16:01
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51783 |
Если газовый котел, то не рекомендую щит ставить в http://energypoint.ru/gas-boiler/ котельной, лучше и безопаснее снаружи
Сообщение отредактировал fasyk - 25.2.2017, 9:28 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 7:31 |
|