Секционные выключатели и порядок переключений , помогите разобраться как правильнее

olegrf
сообщение 21.5.2013, 18:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Прикрепленное изображение
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в переключениях. Вот схема:

или по ссылке

Есть двухтрансформаторная ТП, питается от двух линий 10 кВ (Л1 и Л2) через выключатели VN1 и VN2, между линиями 10 кВ Л1 и Л2 есть перемычка, которую можно включать с помощью секционных выключателей SV1 и SV2. На трансформаторы также есть вакуумные выключатели с элегазом VV1 и VV2. По 0,4 есть АВР (секционный выключатель 0,4). Что-то с ним не то и работает он только в ручном режиме. В связи с этим есть несколько вопросов по правильной работе и переключениям:

1. Нормальная схема работы всей системы? SV1 и SV2 выключены, АВР-0,4 выключен?
2. При необходимости отключения одной из линий 10 кВ (например Л1) какая последовательность включений/отключений чтобы не прерывалась работа потребителей и чтобы ничего не сгорело? Правильно ли так: Включить АВР-0,4, включить SV1 и SV2, отключить VN1, отключить SV1 и SV2.
3. Почему нельзя постоянно держать перемычку 10 кВ включенной (SV1 и SV2)?
4. Как правильно отключить трансформатор (например Т1) для ремонта, чтобы не прерывать электроснабжение потребителей и чтобы ничего не сгорело?

Спасибо, извините за ламерские вопросы

Сообщение отредактировал olegrf - 21.5.2013, 19:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 21.5.2013, 19:36
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Очень много напутано и сама схема древняя, я имею ввиду обозначения
Во первых выключатели вакуумные с элегазом не встречал, что это за выключатели такие?
1. Да SV1 и SV2 выключены (хотя один из них можно оставить включенным), питание АВР 0,4 кВ включена (если Вам необходим автоматическое включение резерва, но можно обойтись и без него);
2. Если у Вас есть действительно рабочее АВР на 0,4 кВ, то не надо никуда бегать при отключении линии Л1 и производить переключения, на то оно и АВР, электроснабжение потребителей не прекратиться (вернее прекратится на время срабатывания АВР), т.к. всю нагрузку возмет на себя оставшийся в работе трансформатор;
3. Для уменьшения токов КЗ, и что бы трансфоматоры на подстанции, от которой получаете питание, не были включены в паралель;
4. Смотри пункт 2 и просто отключите выключатель W.

Сообщение отредактировал 100778 - 21.5.2013, 19:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 21.5.2013, 20:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Выключатель может и без элегаза, я не совсем в теме честно говоря, моя основная работа это монтаж, а не переключения.

АВР стоит в ручном режиме, т.е. его нужно включать кнопкой вручную, в автоматическом режиме он вроде бы не работает (документации нет, весь персонал новый, никто не знает работал он в автомате вообще или нет). Экспериментировать пока нельзя (из-за потребителей). Поэтому и интересуюсь как правильно и в какой последовательности всё включать/выключать до того времени пока не разберёмся с АВР и не заставим работать в автоматическом режиме.

Больше всего меня интересует правильная последовательность включения/выключения по высокой стороне. Например сейчас у нас АВР-0,4 (секционный автомат 0,4) выключен, обе линии 10 кВ Л1 и Л2 включены, оба трансформатора включены, а перемычка 10 кВ (автоматы SV1 и SV2) выключена. Т.е. работают две половины потребителей независимо друг от друга. Если вдруг нужно будет отключить (по требованию диспетчерской) одну из линий 10 кВ, например Л1, в какой последовательности правильно это сделать чтобы не прерывать электроснабжение потребителей (напомню АВР-0,4 не работает автоматически - только вручную)? И потом обратно вернуть при необходимости в исходное положение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 21.5.2013, 20:54
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689




Sv1 SV2 не выключатели, а выключатели нагрузки, это разные вещи.
Про эксперименты с АВР. Ничего страшного, проинформируйте потребителй, что будет произведено отключетие ТП для тех. обслуживания, в назначенный час отключаете и экспериментируйте, в договорах на электроснабжение с потребителями прописано про неоходимые отключения.
Лучше все таки электроснабжение прервать, т.к. это допускается, на время оперативных переключений.
Необходимые переключения в РУ ВН в случае отключения линии 1:
1. Отключить выключатель W1 (это который перед трасформатором)
2. Отключить выключатель нагрузки VN1 (это что бы вы не подали напряжение на линию 1 с линии 2, либо не включили линии на паралель)
3. Включить выключатели нагрузки SV1 и SV2, без разницы в какой последовательности
4. Включить выключатель W1.
Оба трансформатора работают.
Либо другой вариант:
1. Отключаете выключатель W1
2. Отключаете автоматический выключатель или разъединитель после трансформатора (на схеме их не видно)
3. И включаете секционный автоматический выключатель в РУ 0,4 кВ
В этом случае работает только один трансформатор.
А вообще Вам необходимо ознакомиться с инструкцией по оперативным переключениям в электроустановках
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 22.5.2013, 16:58
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Спасибо за помощь, буду ознакамливаться. Но варианты отключения Л1, что вы описали как я понял предусматривают перебой с электроснабжением у части потребителей, питающихся от 1 секции РУ-0,4, а без прерывания что никак нельзя переключить? Дело в том, что потребители работают круглосуточно и перебои связаны с потерей прибыли, поэтому очень желательно не прерывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.5.2013, 18:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(olegrf @ 22.5.2013, 17:58) *
Спасибо за помощь, буду ознакамливаться. Но варианты отключения Л1, что вы описали как я понял предусматривают перебой с электроснабжением у части потребителей, питающихся от 1 секции РУ-0,4, а без прерывания что никак нельзя переключить? Дело в том, что потребители работают круглосуточно и перебои связаны с потерей прибыли, поэтому очень желательно не прерывать.

При проведение данного эксперимента, управление АВР установите в автоматический режим,далее отключив один ввод вы убедитесь в его работоспособности(АВРа).Прерывание подачи электроэнергии при исправном АВР составит доли секунды. Удачи .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 22.5.2013, 18:46
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Мы пробовали ставить АВР в автоматический режим (отключали потребителей ночью на полчаса) при этом просто тупо отключаются оба вводных автомата на секциях 0,4 (после трансформаторов) и всё, ни на какие нажатия после этого АВР не реагирует, вводы тоже не включаются, при наличии напряжения на линии тоже ноль реакции - т.е. явно с АВРом что-то не то. Поэтому работает он в ручном режиме пока. Когда дадут возможность следующих экспериментов и на какое время неизвестно. А линии Л1 и Л2 регулярно просят то выключить, то включить, потребители страдают, мы тоже страдаем, вот я и поднял эту тему. Раньше, знаю, выкручивались из этой ситуации с помощью перемычки по высокой стороне. Сидели всё время на какой-то одной линии - или Л1 или Л2. Перемычка была включена (SV1 и SV2). Если надо было выключить линию просто шли в РУ-10 и делали так - включают вторую линию (автомат VN), а затем выключают первую (ту, которую надо выключить - другим автоматом VN). Т.е. сначала включали параллельно линии Л1 и Л2 на некоторое время, затем одну из них выключали, при этом трансформаторы не отключали, потребителей тоже не отключали, а АВР-0,4 (автомат соединяющий секции 1 и 2 по 0,4) был наверное выключен (не знаю точно). Теперь стали разбираться, я понимаю так, что неправильно раньше делали, хочу разобраться как правильно и чтобы не отключать потребителей.

1. Можно ли так включать/выключать как раньше - просто VN-ами не отключая трансформаторы и потребителей?
2. Можно ли включать/выключать перемычку по высокой стороне при включенном АВР-0,4 (автомате)?
3. Можно ли включать/выключать АВР-0,4 при включенной перемычке по высокой стороне?
4. Если например Л1 включена, Л2 выключена, SV1 и SV2 выключены и я хочу включить Л2 и перемычку (запараллелить линии Л1 и Л2 ненадолго) как правильно включать - сначала перемычку SV1, SV2, а потом VN2 или сначала VN2, а потом SV1, SV2 на перемычке?

Спасибо за ответы

Сообщение отредактировал olegrf - 22.5.2013, 18:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 25.5.2013, 20:37
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



Стандартная схема секционирования в наших сетях.
Сфазированый разрыв на SV1.

Прикрепленное изображение



Вывод в ремонт линии1-вкл SV1,выкл VN1
Вывод в ремонт линии2-вкл SV1,выкл VN2
АВР-0,4 используется в ручном режиме как секционник только при выводе в ремонт одного из тр-ов(пока не разберетесь с автоматикой)

Чем проще,тем надежнее icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 25.5.2013, 21:21
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Сделайте нормальный АВР по 0,4 и не забивайте голову. А отключение потребителей при отключении линии произойдет в любом случае, даже при работоспособном АВР на время его срабатывания.

По схеме J72 нужно фазировать высокую сторону.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegrf
сообщение 26.5.2013, 12:01
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 26.5.2013, 17:59
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(J72 @ 25.5.2013, 21:37) *
Стандартная схема секционирования в наших сетях.
Сфазированый разрыв на SV1.

Прикрепленное изображение



Вывод в ремонт линии1-вкл SV1,выкл VN1
Вывод в ремонт линии2-вкл SV1,выкл VN2
АВР-0,4 используется в ручном режиме как секционник только при выводе в ремонт одного из тр-ов(пока не разберетесь с автоматикой)

Чем проще,тем надежнее icon_biggrin.gif


Только аккуратней, есть определенные условия включения линий на паралельную работу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 29.5.2013, 18:30
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Мы например все кольцевания, отключения, включения выключателями нагрузки делаем без погашения потребителей. Нужно знать только ток номинальный ВНа и ток линии. Разъединителями тоже постоянно кольцуем, правда перед кольцеванием расчитываем уравнительный ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Уверенный
сообщение 8.6.2015, 12:55
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 45660



Всем привет! Хочу проконсультироваться. Есть такая схема АВР фото
Если в автоматическом режиме АВР работает, а в ручном нет, что может быть не исправно?
Можно ли "заставить" секционный в НКУ-0,4кВ АПК работать принудительно?
тут схемы ПС 110/35/6 может быть есть блокировка для выключателя NS400N?
С целью организации ручного управления секционным выключателем возможна такая схема?

Сообщение отредактировал Уверенный - 2.7.2015, 11:49
Вернуться в начало страницы