Какое напряжение у вас в розетке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какое напряжение у вас в розетке? |
15.9.2009, 20:36
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Уважаемые не подскажите, какое у вас напряжение в розетки (дома) и чем вы его мерили?
У меня у самого напряжение в розетки 232 В днём ночью 240 достигает мерил прибором Э545 класса точности 0,5. |
|
|
|
15.9.2009, 20:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
"Меркурий 200" - 231В.Нет необходимости соваться в розетку,все кажет счетчик...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
15.9.2009, 21:17
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
В квартире - с утра - 225-230, вечером - 200-210. В деревне: утром - 230-235, вечером - 220-225.
|
|
|
15.9.2009, 21:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Сейчас около 230±3 В, а вот греться начнём электричеством, будет 200 - 210.
Мерял Ц-20 и DT-830. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
15.9.2009, 21:53
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
У меня на ТП забыли наверное ПБВ с зимы перевести по этому напруга достигает 240 В и выше.
|
|
|
15.9.2009, 21:57
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
У меня с напряжением очень плохо. Иногда по вечерам зимой даже микроволновка не запускается. Пытался воевать, но с системой не повоюешь.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
15.9.2009, 21:59
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
У нас редко вообще когда анцапфы дергают. ГОСТ сказал 230/400, так и пашем
|
|
|
|
15.9.2009, 22:04
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Ранним утром в выходной было 246В я не знаю что делать!
|
|
|
Гость_haramamburu_* |
15.9.2009, 22:11
Сообщение
#9
|
Гости |
В "одном помещении" было 20 люм светильников по 2 лампы (по 40Вт) каждая, стали жаловать - выбивает 16 амперник. 20 ламп*2 шт * 40 вт = 1600 ВТ, козалось - более чем.
Оказалось: 1. Лампы без компен. реактив. мощ., это уже 1600*2 (16А все равно должно держаться) 2. Напруга оказалась = 252В Вопрос решил заменой 16А на 25А, благо провод 2,5 медь |
|
|
15.9.2009, 22:18
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
|
|
|
|
15.9.2009, 22:18
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Ранним утром в выходной было 246В я не знаю что делать! Ставить на хату мощный стабилизатор. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
15.9.2009, 22:25
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
С напряжением (его стабильностью), возникают проблеммы по ряду причин. Так у нас на базовой ПС , РПН без автоматики (АРН или РНМ). Напряжение при нормальной схеме сети 110кВ более менее стабильное. А вот при ремонтных схемах (где-то выведена в ремонт одна из линий 110кВ), особенно при питании от смежных сетей (др. Область) напряжение скачет по 110кВ от 105-107кВ днем (подтягивает ДЭМ напряжение РПН от дист.упр. на шинах 10кВ до 10.2 -10.3кВ), а ночью резко поднимается до 115кВ и на сек. 10кВ оно уже за 11кВ.Ну вот соответственно по цепочке и на 0.4кВ накладывается. Если "спит" ДЭМ и нет АРН, анцапфы на КТП не помогут. Есть еще одна ПС 110/10кВ с трансами на 6300 кВА, так там вообще нет РПНа (ПБВ), и те кто запитан от нее вообще остро ошущают все "прелести" перепадов в ремонтные периоды.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
15.9.2009, 22:25
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Блин да он стоит, не выговоришь! В смысле мощный стабилизатор
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 15.9.2009, 22:26 -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
17.9.2009, 18:50
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Блин дороговато мощный стабилизатор ставить!
Всем спасибо с уважением. |
|
|
17.9.2009, 19:36
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Сейчас замерил: 209, 219, 231. Я на первой, завтра перекинусь на фазу где 230В
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
17.9.2009, 21:04
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
220v-elektrik Понял.
|
|
|
17.9.2009, 21:26
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Замерил еще раз 221, 203, 218. Теперь уж и не знаю есть ли смысл переходить на другую фазу
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
17.9.2009, 22:05
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Садись на 221 В.
|
|
|
17.9.2009, 22:16
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
209- минус 5%, 231 - плюс 5% - норма. Снмай почасовую и выбирай.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
18.9.2009, 14:46
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15587 |
240 V бывает иногда. Самое интересное начинается, когда (в многоквартирном доме) обрывается нуль и у нас напруга подскакивает почти до линейного значения через тот же общий нуль, ставший уже общим "короткозамыкателем". Весело живем.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 10:59 |
|