Здравствуйте.
Правильно ли подключено УЗО, а точнее автомат? На картинках в интернете в основном автомат стоит после УЗО, а мне подключили до, или этот вариант так же рабочий?
Подскажите, пожалуйста, как обозначается данная схема заземления (например TN – C)?
Прошу простить за примитивность схемы, но мне будет понятнее, если ответы будут на её уровне.
Прикрепленное изображение


Ещё один маленький вопрос – есть ли в природе объединяющая шина на DIN рейку для фазных проводов (по типу нулевой, но только наверно изолированной) и удобно ли ей пользоваться взамен классических винтовых "орешков"? А то в щитке получились здоровенные скрутки, которые коммутируются через эти самые "орешки".

Сообщение отредактировал Димитрий - 14.12.2009, 13:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 13:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Правильно.
Можно ставить УЗО и перед автоматом, но судя по Вашей картинке, Вам подключили автомат перед УЗО.
Система заземления TN-C-S.
Есть фазные шины в однофазном и трехфазном исполнении. Удобно.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 13:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 13:39) *
заземления TN-C-S.
Есть фазные шины в однофазном и трехфазном исполнении. Удобно.

Спасибо!
Успел отредактировать схему перед Вашим ответом, может быть название поменяется?
Спасибо за ответ про шину, как раз забыл указать, что нужна в трехфазном исполнении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 13:49
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 16:43) *
Успел отредактировать схему перед Вашим ответом, может быть название поменяется?

Строго говоря, нужна полная схема до ТП. Если от ТП идет 5 проводов - 3L + N + PE (TN-S). Самая распространенная схема - 3L + PEN (TN-C-S). Так что надо знать, что Вы подразумеваете под контуром заземления.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.12.2009, 13:50


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 13:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 13:49) *
Строго говоря, нужна полная схема до ТП. Если от ТП идет 5 проводов - 3L + N + PE (TN-S). Самая распространенная схема - 3L + PEN (TN-C-S). Так что надо знать, что Вы подразумеваете под контуром заземления.

В дом (щиток) заведен четырехжильный кабель - три фазы и рабочий ноль.
"Контур заземления" выполнен на участке возле дома и заведен в щиток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 13:55
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 16:53) *
В дом (щиток) заведен четырехжильный кабель - три фазы и рабочий ноль.
"Контур заземления" выполнен на участке возле дома и заведен в щиток.

Так нельзя. PE и N должны быть соединены в одной из точек сети. В случае TN-S соединение выполняется на ТП, в случае TN-C-S - во ВРУ объекта (например, жилого дома, или коттеджа и т.д.). В то же время при вводе от воздушной линии необходимо выполнять повторное заземление PEN на вводе, что Вы и сделали. Осталось выполнить объединение PE и N в Вашем вводном щитке (т.е. шины 2, но соединены перемычкой).

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.12.2009, 13:58


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 14:00
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Что такое ТП?
В данном случае РЕ - это мой "самодельный контур заземления"?
Т.е. мне нужно объединить N с моим контуром заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 14:02
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:00) *
Что такое ТП?
В данном случае РЕ - это мой "самодельный контур заземления"?
Т.е. мне нужно объединить N с моим контуром заземления?

ТП - трансформаторная подстанция.
Да, надо объединить контур заземления и N.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 14:07
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(DoctorGauss @ 14.12.2009, 14:02) *
ТП - трансформаторная подстанция.
Да, надо объединить контур заземления и N.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 14.12.2009, 14:08
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Димитрий @ 14.12.2009, 17:07) *
Спасибо.

Пожалуйста.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dennis
сообщение 14.12.2009, 16:48
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11261



Только надо объеденить PE и N до УЗО, а то оно (УЗО) не будет работать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 14.12.2009, 16:59
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(Dennis @ 14.12.2009, 16:48) *
Только надо объеденить PE и N до УЗО, а то оно (УЗО) не будет работать

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 21.1.2010, 10:29
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Есть мнение, что данная схема заземления называется ТТ (когда к потребителю заземление подключено только от собственного очага заземления на вводе в дом, а рабочий ноль трехфазного четырехжильного ввода с этим заземлением не где не пересекается).
Цитата
В данной ситуации, что бы соединить ноль и собственное заземление нужно знать состояние питающей линии - из чего выполнена (из алюминия), есть ли повторные заземления нейтрали (неизвестно) и если линия "соответствует", то можно соединить свой контур с рабочим нулем (и получить TN-C-S).
Но если есть сомнения в качестве линии (они есть) - лучше не соединять.

Так соединять или не соединять help.gif

Сообщение отредактировал Димитрий - 21.1.2010, 10:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 21.1.2010, 10:47
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Димитрий @ 21.1.2010, 13:29) *
Есть мнение, что данная схема заземления называется ТТ (когда к потребителю заземление подключено только от собственного очага заземления на вводе в дом, а рабочий ноль трехфазного четырехжильного ввода с этим заземлением не где не пересекается).
Так соединять или не соединять help.gif

Данная схема называется ТТ, а надо TN. См. ПУЭ, изд.7, п.п.1.7.57, 1.7.59. Соединяйте.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 21.1.2010, 10:48


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.1.2010, 11:08
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7381
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 10:47) *
Данная схема называется ТТ, а надо TN. См. ПУЭ, изд.7, п.п.1.7.57, 1.7.59. Соединяйте.

Если ТТ от ТП, как это соединение будет смотреться?
А ведь Ваше повторное заземление может оказаться единственным.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 21.1.2010, 11:18
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 14:08) *
Если ТТ от ТП, как это соединение будет смотреться?

Вопрос не понял.
Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 14:08) *
А ведь Ваше повторное заземление может оказаться единственным.

А может и не оказаться. В любом случае, необходимо руководствоваться ПУЭ, изд.7, п.п.1.7.102.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 21.1.2010, 11:18


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 21.1.2010, 11:24
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 11:08) *
А ведь Ваше повторное заземление может оказаться единственным.

Т.е. если ноль где-то отгорит или пойдет на металлолом (хотя разводка у нас подземная), то мой контур станет эпицентром .. чего? По совету этого форума я подключил свой очаг заземления и к забору (столбы, армированный цоколь, закладная откатных ворот...), который соединен и с соседским забором.
Как бы мне не навредить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.1.2010, 11:30
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7381
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Дело в том, что в ТТ нет PENа и повторно там заземлять нечего, п.1.7.102 не катит.

Цитата(Димитрий @ 21.1.2010, 11:24) *
Т.е. если ноль где-то отгорит или пойдет на металлолом (хотя разводка у нас подземная), то мой контур станет эпицентром .. чего? По совету этого форума я подключил свой очаг заземления и к забору (столбы, армированный цоколь, закладная откатных ворот...), который соединен и с соседским забором.Как бы мне не навредить.

Ничего не грозит, если оставите ТТ как есть.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 21.1.2010, 11:57
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(gomed12 @ 21.1.2010, 14:30) *
Дело в том, что в ТТ нет PENа и повторно там заземлять нечего, п.1.7.102 не катит.

Ага, вот только речь идет о TN, выше я ссылался на требование ПУЭ.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий
сообщение 21.1.2010, 12:14
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 76
Регистрация: 20.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10521



Цитата(DoctorGauss @ 21.1.2010, 10:47) *
Данная схема называется ТТ, а надо TN. См. ПУЭ, изд.7, п.п.1.7.57, 1.7.59. Соединяйте.

Получается, что у меня все же ТТ, а что бы соединять, надо её переделать в TN, но до этого не соединять.

Как переделать ТТ в TN? Идти к "местному электрику" и что-то у него спрашивать - например есть ли вторичное заземление нуля на трансформаторе или какой вопрос ему задать?

Сообщение отредактировал Димитрий - 21.1.2010, 12:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 13:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены