Защита от замыкания одной из фаз.

Гость_Гость_славик_*_*
сообщение 9.2.2010, 10:55
Сообщение #1





Гости






ЗРУ-6кВ. От неё кабелем подключена КТПН(КВ)-1000/6/10. От этой КТПН подключена ВЛ-10кВ. Необходимо выполнить защиту от замыкания одной из фаз ВЛ-10кВ. Как и чем это сделать в КТПН-1000/6/10кв? Подскажите пожалуйста. Караул icon_neutral.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 9.2.2010, 11:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



на кабель одеваетса трансформатор нулевой последовательности, дальше модуль защиты (зависит от возможностей закажчика), такие трансформаторы тока есть и для воздушных линий, крепитса к крыше ячейки ВЛ, вокруг проходных изоляторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 9.2.2010, 20:01
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Выключатели-то в КТПН есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 9.2.2010, 22:31
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(Гость_славик_* @ 9.2.2010, 10:55) *
ЗРУ-6кВ. От неё кабелем подключена КТПН(КВ)-1000/6/10. От этой КТПН подключена ВЛ-10кВ. Необходимо выполнить защиту от замыкания одной из фаз ВЛ-10кВ. Как и чем это сделать в КТПН-1000/6/10кв? Подскажите пожалуйста. Караул icon_neutral.gif

Что то не очень понятно - ЗРУ-6кВ, а ВЛ-10кВ? Проясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Славик_*
сообщение 10.2.2010, 4:25
Сообщение #5





Гости






В КТПН на отходящих фидерах предохранители. Подстанция повышающая 6/10кВ. Т.к. до потребителя 6кВ не доходит. большие потери.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 10.2.2010, 18:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



а как на предохранителях организовать защиту, может просто сигнализацыю соорудить, тогда достаточно ТН-10 установить, тапа НТМИ-10 или НАМИ-10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 10.2.2010, 19:28
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(Гость Славик @ 10.2.2010, 4:25) *
В КТПН на отходящих фидерах предохранители. Подстанция повышающая 6/10кВ. Т.к. до потребителя 6кВ не доходит. большие потери.

Защиту от ОЗЗ на ВЛ-10 в этом случае вы не сделаете. Обязательно нужна именно защита от ОЗЗ? Ставьте после КТП КРН.