сеченние кабеля до автомата , Можно ли уменьшать сечение проводника до автомата или нагрузки

Гость_Искандер_*
сообщение 5.2.2010, 20:23
Сообщение #1





Гости






Можно ли уменьшать сечение кабеля до автомата или нагрузки. Растояние до нагрузки 400 м. Мощность 1.6 кВ. Выбираем кабель ВВГ 2*25. Кабель тянем от ВРУ до объекта ВВГ2*25 и потом я хочу уменьшить сечение кабеля до ВВГ2*2.5 (в коробке) чтобы выполнить разводку на к светильникам по месту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 6.2.2010, 8:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да уменьшайте на здоровье.
Главное, чтобы номинал автомата в ВРУ соответствовал току вашего кабеля с самым малым сечением.
Если в ВРУ стоит более мощный автомат, тогда придётся ставить ещё автомат перед уменьшением кабеля.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2010, 8:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



посчитайте по петле и потерям напряжения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 6.2.2010, 12:32
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Посмотрите ПУЭ п. 3.1.16, 3.1.19