В соответствии с «Инструкцией по эксплуатации средств защиты от перенапряжений» измерения токов проводимости вентильных разрядников (в эксплуатации) проводятся приложением выпрямленного напряжения от испытательной установки с применением «сглаживающего» конденсатора, включенного параллельно испытуемому элементу. Допускается ли применение высоковольтного испытательного аппарата АИД-70 (испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, также твердых диэлектриков – переменным напряжением) для этих целей, без конденсатора или с ним?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
насчет кондёра не скажу, а так можно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
АИДом ОПНы без кондеров пытали.
Сейчас посмотрел, для испытания разрядников наличие сглаживающего конденсатора обязательно. Для ОПНов - нет. Сообщение отредактировал _Alex_ - 8.2.2010, 22:17 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |