Как сделать ввод СИП 2*16 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как сделать ввод СИП 2*16 |
Гость_exbit_* |
19.10.2010, 9:02
Сообщение
#1
|
Гости |
Прошу совета, как правильно подвести электричество в частный дом
Варианты: 1. СИП до дома, на фасаде здания соединение болтами с медным кабелем. 2. СИП сразу до счетчика нужно/можно ли ставить автомат с крышкой для пломбировки до счетчика??? Буду рад подробным ответам. Спасибо. |
|
|
|
19.10.2010, 11:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2. СИП сразу до счетчика нужно/можно ли ставить автомат с крышкой для пломбировки до счетчика??? лучше так и с установкой автомата -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.10.2010, 11:25
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Перед счетчиком лучше поставить аппарат, но не обязательно автоматический выключатель, можно просто выключатель-разъединитель, или рубильник. СИП в этом случае тянут прямо до этого аппарата. Аппарат и счетчик устанавливают в общем шкафу и шкаф опечатывают.
Никаких соединений до счетчика (как предложенное Вами болтовое соединение с медным проводом) Энергосбыт не одобрит, разве что, опять же место соединения вместе со счетчиком - в общий опечатанный шкаф. Я у себя перед счетчиком воткнул иэковский ВН-32 (выключатель-разъединитель) и вместе со счетчиком запихнул в шкаф КДЕ-1. Все довольны ) -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
19.10.2010, 11:28
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Цитата 1. СИП до дома, на фасаде здания соединение болтами с медным кабелем. так и поставьте в этом месте пломбируемый АВ. Цитата 2. СИП сразу до счетчика нужно/можно ли ставить автомат с крышкой для пломбировки до счетчика??? вообще как бы нужно, но я видал и СИП напрямую в счетчик, который в щитке на фасаде. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
19.10.2010, 11:32
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Посмотрите данный типовой проект, ваши варианты на стр.32-35.
5.407-155 .94 Вып. 1 Вводы линий электропередачи до 1 кВ в производственные, административные, бытовые и жилые помещения в сельской местности. Здесь не прикрепляется, объем больше 6 МБ. Но в интернете он есть. Автомат или выключатель нагрузки до счетчика ставить надо, иначе счетчик поменять надо - придется гасить всю линию от подстанции. Смотри ПУЭ: 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. Поэтому возможен такой вариант: На стене ЖД ставится ящик с автоматом (выключателем нагрузки), в который заводится СИП ответвления от ВЛИ 0,4 кВ, а уже с нижних контактов автомата кабелем с медными жилами идёт ввод до счетчика. Можно и счетчик установить в этом ящике. Некоторые электроснабжающие организации не разрешают ввод в дом непосредственно СИПом. |
|
|
19.10.2010, 13:01
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Дом деревянный? Счетчик внутри или на фасаде? Алюминием нельзя делать ввод в дома со сгораемыми основаниями.
|
|
|
19.10.2010, 18:30
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Дом деревянный? Счетчик внутри или на фасаде? Алюминием нельзя делать ввод в дома со сгораемыми основаниями. это почему? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
19.10.2010, 19:07
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
это почему? С толку сбили пункты 7.1.34 и 2.1.70, коряво вспомнившиеся как строжайший запрет алюминиевых вводов в принципе. Был неправ. Приношу извинения. PS. По запросу "проводка алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям" в поисковике увидел множество статей, говорящих об упомянутых запретах. Однако адекватных ссылок на конкретные пункты ПУЭ не увидел. Становится понятно, где я мог вычитать этот "запрет". |
|
|
Гость_exbit_* |
20.10.2010, 12:15
Сообщение
#9
|
Гости |
Итак подвожу СИП к деревянному дому, делаю ввод на веранду, дальше сип в гофре до щита.
Подключаю к автомату 63А под пломбировку, далее в счетчик меркурий 201.5 (50А), с него на общий автомат 50А, дальше развожу по отдельным автоматам и вызываю инспектора. |
|
|
20.10.2010, 16:52
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в путь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
20.10.2010, 21:05
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
1. СИП до дома, на фасаде здания соединение болтами с медным кабелем. А зажимы СИПовские не катят? Хотя с этими зажимами есть проблемма по опыту в нашем РЭСе 3 штуки загорелись, хорошо до пожара не дошло... СИП - в счетчик не советую. Границы раздела нужно посмотреть в ТУ. Не каждая СО согласится с границей раздела на клеммах пр.учета в доме (вдруг пожар все спишут на эл-во) -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|