Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
К ТП 10/0,4кВ подключены электродвигатели мощностью 250кВт, в случае КЗ в обмотке статора которого происходит значительное падение напряжения, при котором устройства РЗА работают некорректно и в результате защита несрабатывает. Какие блоки питания оперативных цепей лучше применить (исходя из стоимости и надёжности)? Желательно без включения в токовые цепи вводов. Оперативный ток переменный.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Обычно, при переменном опертоке, для цепей отключения применяются схемы с предварительно заряженными (в нормальном режиме) блоки конденсаторов, типа БК-400 с блоками питания и заряда БПЗ-401. Эти БПЗ могут питаться по переменке как от ТСНов, так и от ТНов.
Но при этом элктромагниты отключения, естественно, должны быть расчитаны на постоянный ток. Блоки конденсаторов выдают 390...420 В. А РЗА у Вас действует на сторону 10 кВ, или 0,4 кВ? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Но при этом элктромагниты отключения, естественно, должны быть расчитаны на постоянный ток. Блоки конденсаторов выдают 390...420 В. Электродвигатели низковольтные, в качестве коммутационного аппарата контактор типа КТ. Цитата А РЗА у Вас действует на сторону 10 кВ, или 0,4 кВ? По стороне 10кВ РЗА нет. Вся защита построена на стороне 0,4кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Электродвигатели низковольтные, в качестве коммутационного аппарата контактор типа КТ. Понятно. А защиты какие? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
В Вашем случае, пожалуй, и не подберешь "бесперебойника". Да и не все так просто с опертоком. АВРы всякие там нужны...
А если заменить эти три (наверное, 4-е потому, что токовых реле 2-а) реле на одно комбинированное электронное реле тока+реле времени. Как у Вас с финансами? Могу посмотреть на работе, и предложить тип (кажется Шнайдер, или АВВ.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
В Вашем случае, пожалуй, и не подберешь "бесперебойника". Да и не все так просто с опертоком. АВРы всякие там нужны... Вот давно задумывался, почему не применяют в качестве источника опертока ИБП, работающего в on-line режиме? По одному ИБП на секцию и АВР между ними по оперативным шинкам. А?. Цитата А если заменить эти три (наверное, 4-е потому, что токовых реле 2-а) реле на одно комбинированное электронное реле тока+реле времени. Как у Вас с финансами? Могу посмотреть на работе, и предложить тип (кажется Шнайдер, или АВВ.) С финансами как у большинства в глубинке России - тяжело, но был-бы признателен Вам за помощь, т.к. с защитой надо что-то решать. И ещё, как это электронное реле будет работать при больших посадках напряжения при КЗ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
С финансами как у большинства в глубинке России - тяжело, но был-бы признателен Вам за помощь, т.к. с защитой надо что-то решать. И ещё, как это электронное реле будет работать при больших посадках напряжения при КЗ? Я занимаюсь защитами электроустановок среднего и высокого напряжения. Поэтому, я пока не готов дать готового технического решения. С Вашей стороны желательно получить дополнительные сведения, а именно: - уточните тип коммутационных аппаратов (контактор КТ...) Необходимы параметры катушки управления. Я подозреваю, что катушка у него одна. Т.е. подаешь напряжение - контактор срабатывает, снимаешь напряжение - контактор отпадает. Так? Это необходимо для подбора типа контактов реле (нормально открытые, или нормально закрытые, и отключающей способности этих контактов.) - количество присоединений по 0,4 кВ; - облегчила бы поиск решения схемка Вашего ТП (вторичка, конечно.) Хоть от руки набросайте; - типы трансформаторов тока и Ктт. Скорее всего, без "врезки" реле в токовые цепи не обойтись. В принципе, это будет самое дешевое решение. Первое, что приходит в голову, это - установить реле типа РТ-85 или один из его аналогов РС-80 (там МТЗ и отсечка "в одном флаконе".) Не требуют никакого оперетивного тока. Ну, наладка, конечно, потребуется. Ага, вот они: http://transenergy.ru/rele_rs80 Решение вполне реальное. Давайте вышеуказанные данные, будем додумывать. P.S. Любой бесперебойник (промышленный) обойдется дороже. А что за объект у Вас такой? Какая-то мощная котельная? P.P.S. Покопал по интернету. РС-80 стоит где-то 8000 руб/шт. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16982 ![]() |
всем привет! на подстанции 2 силовых трансформатора в работе, СВ-10 отключен, введено АВР-10, собственные нужды питаются от 1ТСН присоединенного к ШМ-10 1Т, 2ТСН в резерве присоединен к ШМ-10 2Т, введено АВР-0,4. при потере питания от 1Т, что отработает раньше АВР-10 или АВР-0,4?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
всем привет! на подстанции 2 силовых трансформатора в работе, СВ-10 отключен, введено АВР-10, собственные нужды питаются от 1ТСН присоединенного к ШМ-10 1Т, 2ТСН в резерве присоединен к ШМ-10 2Т, введено АВР-0,4. при потере питания от 1Т, что отработает раньше АВР-10 или АВР-0,4? Просьба сообщения не дублировать... Вопрос понятен. Но возможны разные варианты. Поэтому, чтобы не вводить Вас в заблуждение, необходима схема АВР 10 кВ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16982 ![]() |
Обычно, при переменном опертоке, для цепей отключения применяются схемы с предварительно заряженными (в нормальном режиме) блоки конденсаторов, типа БК-400 с блоками питания и заряда БПЗ-401. Эти БПЗ могут питаться по переменке как от ТСНов, так и от ТНов. Но при этом элктромагниты отключения, естественно, должны быть расчитаны на постоянный ток. Блоки конденсаторов выдают 390...420 В. А РЗА у Вас действует на сторону 10 кВ, или 0,4 кВ? а по времени на сколько хватает этих конденсаторов? Вопрос понятен. Но возможны разные варианты. Поэтому, чтобы не вводить Вас в заблуждение, необходима схема АВР 10 кВ. блин, а схемы такой нету. дежурному такой вопрос задавали на экзамене, когда группу подтверждал! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
а по времени на сколько хватает этих конденсаторов? По техническим требованиям конденсаторы должны держать заряд, достаточный для отключения коммутационного аппарата, в течение 3-х часов с момента отключения зарядного устройства. На практике, если держат 1 час - то хорошо. блин, а схемы такой нету. дежурному такой вопрос задавали на экзамене, когда группу подтверждал! По "классической" схеме - сначала отрабатывает АВР СН (без выдержки времени), затем АВР 6...10 кВ с выдержкой времени для отстройки от АПВ питающего конца. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 16982 ![]() |
mic61 спасибо!
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... а если от места КЗ до ПС 50 км., то все это растояние ток идет по земле до ПС? а как при этом защита на ПС чувствует этот ток? Вот тут я не понял вопроса... Ток течет от фазы трансформатора - по проводу ЛЭП (в том числе и по обмотке трансформатора тока) - до места замыкания - возвращается через "землю" к заземленной нейтрали трансформатора. Замкнутый контур есть. Длинна линии 50 км? Ну и что? Линии бывают и по 200 км, и еще длиннее. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.