проектирование рабочих мест офисных работников

toyota
сообщение 15.3.2006, 12:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Господа проектировщики! Подскажите литературу/нормативные документы/циркуляры с помощью которых можно расчитать нагрузку силовых, компьютерных розеток для офисных работников (менеджеров, кассиров, складских служащих и т.п.) Должна же быть какая-то разработанная современная метода? Если таковой нет, помогите практическим советом, подскажите реальные коэффициенты использования. Это нужно для того чтобы расчитать нагрузку на строящимся объекте. Существующий проект не отвечает требованиям, а на новый никто не раскошелется... Выяснить все опытным путем нет времени. Зараннее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 15.3.2006, 14:06
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(toyota)
Господа проектировщики! Подскажите литературу/нормативные документы/циркуляры с помощью которых можно расчитать нагрузку силовых, компьютерных розеток для офисных работников (менеджеров, кассиров, складских служащих и т.п.) Должна же быть какая-то разработанная современная  метода? Если таковой нет, помогите практическим советом, подскажите реальные коэффициенты использования. Это нужно для того чтобы расчитать нагрузку на строящимся объекте. Существующий проект не отвечает требованиям, а на новый никто не раскошелется... Выяснить все опытным путем нет времени. Зараннее благодарен.

Тоже нет времени ковырять литературу, поэтому лично практический совет
Разделить силовую нагр. на следущие групы
1) компьютерн. (2 роз на раб. месте). Руст.=0.5кВт./место
2) силовые-бытовые (2 роз на раб. месте) Руст.=0.3кВт./место
получится 2+2+1(CAT5+CAT3) - как раз красиво в рамку.
3) силовые на технику (кухня, оффисн. техн.,холод. и т.п. Руст.=по расчетам кВт./место.

Здесь можно поиграть взависимости от типа оффиса и параметрами техники - компьют., чем пользуются работник на рабочем месте кроме зарядки телефона.

Здесь все с практики, теоретики могут внести свои замечания icon_wink.gif

Да кстати про коэффициенты использования
Для каждого типа группы считал бы отдельно
1) компьютерн. 0.8-1
2) силовые-бытовые 0.6-0.8
3) силовые на технику 0.7-0.9
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 15.3.2006, 20:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Спасибо за участие, дружище! Учту. Правда, я думаю, компьютерной розетки достаточно одной, в неё включается сетевой фильтр, а от него уже вся оргтехника. Интересен такой момент: ведь необходимо учитывать ток, потребляемый UPS (бесперебойник) при зарядке, а он немалый... А если ещё учесть, что после временного отсутствия электроэнергии эта нагрузка потянется со всех рабочих мест одновременно... Надо ли это учитывать? Или подразумевать, что все услышав писк бесперебойника, сразу прекратят работу и выключат машины, тем самым не дав ему разрядиться? Зараннее благодарен всем ответившим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.3.2006, 20:25
Сообщение #4





Гости






Цитата(toyota)
Спасибо за участие, дружище! Учту. Правда, я думаю, компьютерной розетки достаточно одной, в неё включается сетевой фильтр, а от него  уже вся оргтехника. Интересен такой момент: ведь необходимо учитывать ток, потребляемый UPS (бесперебойник) при зарядке, а он немалый... А если ещё учесть, что после временного отсутствия электроэнергии эта нагрузка потянется со всех рабочих мест одновременно... Надо ли это учитывать? Или подразумевать, что все услышав писк бесперебойника, сразу прекратят работу и выключат машины, тем самым не дав ему разрядиться? Зараннее благодарен всем ответившим.


Есле УПС то может одной и хватит. В таком случае нужны доп данные по упсу и что значит вся оргтехника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 15.3.2006, 20:56
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Как я понимаю, каждый компьютер подключен через индивидуальный UPS. В этом случае надо исходить из худших условий. Худшие уссловия - когда было пропадание напряжения. При этом не важно полностью был разряжен источник или нет. Ток заряда он будет присутствовать. Мощность заряда составляет примерно 5 - 10% от мощности ups. Так же надо помнить, что ups имеет КПД, который составляет около 92%. Соответственно, получаем что на одно рабочее место, с учетом ups, необходимо закладывать 0,6 кВт.

Посмотрите еще СП 31-110, много полезной информации найдете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.3.2006, 22:11
Сообщение #6





Гости






Цитата(kivan)
Как я понимаю, каждый компьютер подключен через индивидуальный UPS. В этом случае надо исходить из худших условий. Худшие уссловия - когда было пропадание напряжения. При этом не важно полностью был разряжен источник или нет. Ток заряда он будет присутствовать. Мощность заряда составляет примерно 5 - 10% от мощности ups. Так же надо помнить, что ups имеет КПД, который составляет около 92%. Соответственно, получаем что на одно рабочее место, с учетом ups, необходимо закладывать 0,6 кВт.

Посмотрите еще СП 31-110, много полезной информации найдете.


Вот вот, спасибо, что дополнил icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 15.3.2006, 22:39
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(Anonymous)
Цитата(kivan)
Как я понимаю, каждый компьютер подключен через индивидуальный UPS. В этом случае надо исходить из худших условий. Худшие уссловия - когда было пропадание напряжения. При этом не важно полностью был разряжен источник или нет. Ток заряда он будет присутствовать. Мощность заряда составляет примерно 5 - 10% от мощности ups. Так же надо помнить, что ups имеет КПД, который составляет около 92%. Соответственно, получаем что на одно рабочее место, с учетом ups, необходимо закладывать 0,6 кВт.

Посмотрите еще СП 31-110, много полезной информации найдете.


Вот вот, спасибо, что дополнил icon_biggrin.gif


ИЗВИНИТЕ не представился
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 16.3.2006, 6:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Что-то я, ребята, с вами запутался, где кто - не поймешь. icon_biggrin.gif Но, не важно, всем спасибо! Значит: либо считаем нагрузку по факту (что затруднительно пока это рабочее место не образовалось) и используем указанные коэффициенты спроса, либо просто закладываем 0,6 кВт на комп.розетку и 0,3 кВт на бытовую. Я думаю должно хватить. Счас еще гляну СП 31-110... У меня еще вопрос есть, я его в отдельной теме подниму. Тема "Проводка в стеклянных перегородках", заходите, обсудим. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 16.3.2006, 6:40
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Не нашел я на этом сайте СП 31-110, может кто подбросит на siberian2003@mail.ru. Спасибо зараннее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ele
сообщение 16.3.2006, 13:38
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 4792



Цитата(toyota)
Не нашел я на этом сайте СП 31-110, может кто подбросит на siberian2003@mail.ru. Спасибо зараннее.


Да вроде всё находчиво обьяснили

СП 31-110 я тебе выслал (тот же ВСН 59-88)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexxxM
сообщение 5.11.2015, 19:17
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.11.2015
Пользователь №: 47154



подскажите пожалуйста, нужно ли проводить замеры вредных производственных факторов для проведения аттестации рабочих мест после реконструкции, может есть нормативка по данному вопросу?спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.11.2015, 20:05
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11090
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



И пусть ток для компа вырабатывают:


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.11.2015, 20:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17838
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ещё А.И. Райкин говаривал : "Чего балерине зря крутиться? Ей бы к ноге динамо машину присобачить чтоб ток пошёл".

Сообщение отредактировал Олега - 5.11.2015, 20:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения