EUROSTER 1310P , Помогите))) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
EUROSTER 1310P , Помогите))) |
10.3.2010, 0:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17634 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подключить регулятор теплого пола. вот ссылка на схему http://regulator.ck.ua/download/e1310-ru.pdf он тот который EUROSTER 1310E/P, в бумажке у меня на руках еще указано что вход 4 это N , а вход 6 это L, помогите пожалуйста мне его подключить, и для чего входы 2 и 5? спасибо))
|
|
|
|
10.3.2010, 1:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Сначала надо олределить сколько теплый пол ампер потребляет, если больше 10А то контакт регулятора должен вкл-окл модульный контактор, а тот уже пол. Грубо и побыстрому говоря подаете фазу на контакт 3 один конец нагревателя цепляете (или катушки пускателя) к клемме 3 на другой конец нагревателя (катушки пускателя на 220В) на ноль. Дальше непонятно как работает контакт регулятора если например установленная температура больше окружающей нагреватель должен греть. Если не греет значит провод отцепляете от клеммы 3 и вешаете на клемму2. На 5 не обращайте внимания. Да там еще и терморезистор к своим клеммам надо подключить.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
10.3.2010, 1:57
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17634 |
теплый пол на 1430, вообщем я чайник и можно на пальцах еще раз что куда подключить???)) датчик температуры подключается отдельно.. спасибо
|
|
|
10.3.2010, 10:17
Сообщение
#4
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
теплый пол на 1430 Что это такое я про амперы спрашивал Термодатчик подключите и это нарисовано для теплого пола мощностью 2 и меньше кВт, провод 1,5 по меди. Если будет работать в режиме "холодильника" провод со 2 клеммы пересадите на клемму 1. Сообщение отредактировал Andrey59 - 10.3.2010, 11:16 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
||
|
10.3.2010, 11:32
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17634 |
Спасибо. но всеравно недоконца понял)) если можно прям на пальцах, к примеру в гнехдо 3 подключаем фазу, и так дальше, спасибо.
еще один вопрос. вы пишете что провод 1.5, а если 2.5 то ничего страшного???)) и 1430 это мощность в ватах. |
|
|
10.3.2010, 11:36
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Спасибо. но всеравно недоконца понял)) если можно прям на пальцах, к примеру в гнехдо 3 подключаем фазу и в 6 тоже, в 4 ноль и далее там все нарисовано (опытным путем определите откуда провод к теплому полуотводить с 2 или 1, на другой конец нагревателя ноль), точка это соединение провода. Можно и 2,5 если они влезут под клемму терморегулятора. Позовите кого-нибуть кто в электричестве слегка понимает -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
10.3.2010, 11:57
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17634 |
Спасибо большое)) вроде сам что то понимаю, но тут чтоли страх испортить регулятор и обогревательный кабель. и всетаки еще раз уточнюсь ( в гнездо 3 ввожу ток (фазу) из клемы 6 выходит фаза , в клему 2 или 1 подключаю ноль, а из клемы 4 выходит ноль для кабеля? спасибо)
|
|
|
|
10.3.2010, 12:13
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
С регулятора ничего не выходит, все только подходит. То они в паспорте нарисовали все наружу, а контакт стоит внутри регулятора. Так что вводите фазу в 3 и перемычкой на 6, ноль подаете на 4 (4 и 6 -это питание регулятора), с 2 (или 1) отводите провод, но это не ноль, а фаза идущая через контакт регулятора) к нагревателю на другой конец нагревателя идет ноль
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
10.3.2010, 20:42
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17634 |
Извеняюсь что заколебую))) у меня кабель назад не возвращается, а подключается одним проводом, мне ноль просто скрутить и соединить или всунуть в регулятор? спасибо
|
|
|
10.3.2010, 22:37
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Куда назад. Можете и проводами все развести толькодин провод в металлическую трубу нельзя ложить, а можно и так:
___.pdf ( 3.98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
10.3.2010, 22:59
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17634 |
у нагревательного кабеля сразу 2 провода торчат, фаза и ноль, написано что черный к фазе синия к нулю и заземление, а бывает система теплых полов однопроводная, что разводишь по полу или в другом месте ноль берешь или возвращаешся назад, вот вы схему нарисовали я так и непонял что мне делать))) можно просто сказать мол фаза в гнездо 1, ноль в гнездо 2, а провода кабеля в 3 и 4)) спасибо)))
|
|
|
11.3.2010, 0:04
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
От автомата приходит фаза на 6 , ноль на 4, перемычка проводом 6-3, от нагревательного кабеля ноль на 4, фаза на 2 (возможно 1). Там все нарисовано фаза-красным, ноль-синим. Лучше позовите знакомого который в проводках понимает
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
11.3.2010, 1:07
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 17634 |
спасибо большое))) вот теперь понял)))
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 0:04 |
|