![]() Размещение трансформаторов , размещение трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Размещение трансформаторов , размещение трансформаторов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
Господа есть ГОСТ, СНИП, рекомендации по установки трансформаторов:
где можно, где нельзя? как, какие, почему эти можно, а эти нет? в частности чет стал вопрос о размещении маслянного трансформатора в(на) первом этаже общественного здания! скиньте ссылку пожалуйста! Сообщение отредактировал donvovchik - 12.3.2009, 15:00 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Господа есть ГОСТ, СНИП, рекомендации по установки трансформаторов: где можно, где нельзя? как, какие, почему эти можно, а эти нет? в частности чет стал вопрос о размещении маслянного трансформатора в(на) первом этаже общественного здания! скиньте ссылку пожалуйста! Здравствуйте всем. Для начала, ссылка СП31-110-2003 п.5.4, ПУЭ пп.4.2.81, 4.2.85, 7.1.15. Еще надо учитывать, что масляные тр-ры содержат масла гораздо больше 60кг., тем самым попадают под противопожарные мероприятия.(один из пунктов ПУЭ п.4.2.103) Возможно Вам придется отказаться от масляных встроенных тр-ров по вышеперечисленным ограничениям. Берите сухие. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
спосибо за ссылки.......
-------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2025, 15:32 |
|
![]() |