Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление на дачном участке

Гость_Гость_*
сообщение 27.3.2006, 18:13
Сообщение #1





Гости






думаю эта тема интересует всех кто хоть как то хочет обезопасить свой домик от пожара и уберечь родных и близких icon_smile.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_eek.gif

Если можно расскажите по подробнее как правильно организовать заземление частного домика дома или котеджа. icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 27.3.2006, 20:03
Сообщение #2





Гости






1 способ. Вдоль внешней стены здания, по периметру роют траншею глубиной 0,8 м. Забивают вертикально через 2-3 м длиной 2 или 3 м соответственно стальные уголки (электроды-заземлители) размером полок не менее 25х25 мм (или стальной прут, труба с такой же площадью поверхности). Соединяют заземлители между собой надежной сваркой по периметру стальной проволокой диам не менее 8 мм, места сварки очищают и покрывают гидроизоляцией. В удобном месте ближе к вводному устройству делают вывод из траншеи наружу для подключения заземляющей шины вводного устройства. Вывод лучше делать из стальной полосы 20х4 мм., на конец приварить болт М6, смазать графитовой смазкой, подключить провод ПВ-1 сечением не менее 2.5 кв мм (можно голым), затянуть через 2 шайбы самозатягивающейся гайкой, ввести в дом. Сделать еще один вывод от контура заземления для подключения молниеприемника. Засыпать траншею.
2 способ.
Выполнить для контура заземления очаг: роют траншею гл.0.8 м в виде равностороннего треугольника со стороной 3м, на вершинах забивают 3-х метровые электроды - заземлители, остальное как выше. Так же выполняют второй очаг для молниеприемника. Можно объеденить оба очага. Очаги в любом месте там, где удобно.
Обычно 1 вариант при стротельстве нового дома, 2-ой для дома, который уже построен.
А теперь о молниеприемнике(МП). МП должен возвышаться над строениями: длина должна быть такой, если от вершины МП провести прямую под углом в 45 градусов от горизонтали и условно вращать эту прямую вокруг МП, под получившимся "зонтом" (конус) должны находиться все строения. Если высота получается большой, выполняют 2 и более МП. Дальше выполняют спуск от всех МП к очагу. Конец МП заостряют. Естественно толщина несущих для МП должна быть такой, чтобы вся конструкция выдерживала ветровую нагрузку.
Лучше для МП использовать крепление для телеантенны.
Вообще, все вышеперечисленные работы выполняются на основании проекта, где учитываются состав грунта, его удельное сопротивление, климатическую зону региона и т.д. По окончании работ проводятся замеры характеристик и составляется поспорт, куда вносятся в дальнейшем результаты периодических испытаний.
Можно, конечно, забивать единичный электрод, но последствия...
[/u]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avmal
сообщение 30.3.2006, 18:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 30.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5205



Ваш ответ очень полон, только одно изменение - отвод проводом не менее 4 кв.мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 30.3.2006, 19:26
Сообщение #4





Гости






avmal спасибо за исправление, также спуск от МП не менее 4 кв.мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 12:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены