![]() Турбогенератор , Ввод в параллель под нагрузкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Турбогенератор , Ввод в параллель под нагрузкой |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.2.2008 Из: EESTI Пользователь №: 10498 ![]() |
...Работаем на своем генераторе , 4 мВт производим ,1 отдаем в сеть, 3 используем сами.
со стороны электросети авария и нас обесточивают......можно и не заметить.... ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Ну если с синхронизацией проблем нет. Синхронизируйте линию связи с системой набирайте нагрузку и работайте
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ответ правильный синхронизируйте оба источника потом выводите ненужный из под нагрузки.(не обесточьте крейсер
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А на каком напряжении работаете?
Но я думаю, что по любому, включаться нужно только по распоряжению диспетчера, в оперативном подчинении которого Вы находитесь. Это - как минимум, а может и программа включения (синхронизации) нужна будет. У Вас, видимо, эта ситуация впервые? Конечно, лучше обратиться в ОДС (Оперативно-Диспетчерская Служба.) Может, у Вас она не так называется? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Все оперативные переключения, только с согласования оперативного персонала в чьем оперативном управлении(ведении) находится сеть. Если вы уже работали в паралель то вероятно все технические моменты и организационные должны быть прописаны, технические выполнены. Согласуйте с диспетчером( к кому приписаны) и включайтесь. Согласование обязательно, на линии могут быть неисправности, "Земля" например в сети с изолированной нейтралью, Переключения выполняться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.2.2008 Из: EESTI Пользователь №: 10498 ![]() |
...Ну все у нас есть, и работаем не один десяток лет.....и даже денежки исправно за проданную получаем...
![]() ...Еще раз... при пропадании питания со стороны электросети при последующем подключении нам приходиться разгружать генератор путем переключения на сторону электросети своих (внутренних) потребителей , ввести в параллель генератор , а потом таким же макаром обратно.... так есть ли варианты и устройства позволяющие ввести в параллель уже нагруженный турбогенератор???? года четыре назад энергокомплект предлагал вариант частично нагруженного..... нас это не устраивало.. [quote name='mic61' date='14.4.2010, 21:40' post='130563'] А на каком напряжении работаете? 6 кВ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Вам на линии связи с системой нужно установить устройство синхронизации. По простому: трансформатор напряжения на самой линии, реле блокировки от не синхронных включений, синхроноскоп. Либо все завести на аппарат синхронизации генератора.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 21:08 |
|
![]() |