![]() Сезонная електроустановка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сезонная електроустановка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15582 ![]() |
Подскажите колеги перед началом каждого сезона (сезонная электроустановка Детский оздоровительный лагерь) нужно делать профилактические испытания электрооборудования.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может ошибусь, но как минимум раз в ри года
хотя в садиках у нс это делают ежегодно Сообщение отредактировал с2н5он - 12.4.2010, 19:08 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Посмотрите в ПТЭЭП. Периодичность и нормы измерений и испытаний указаны там.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Интересная фраза. Может ошибусь, но как минимум....Тоесть минимально знаете? На чем основаны эти знания? просто сказал по памяти, НД под рукой нет, а у вас какой ответ или только отписаться? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
просто сказал по памяти, НД под рукой нет, а у вас какой ответ или только отписаться? Отписаться? Нет, Ваш ответ удивил необычной логикой. А периодичность проверок и испытаний прежде всего определяет технический руководитель или ответственный за электрохозяйство опираясь не только на ПТЭЭП, в котором про периодичность то указано нескольких местах, например: в таблице 37 Приложения 3.1., в п.2.12.17, 2.2.41, 2.7.14, 2.7.17, п.6.3, п.6.9, п.7.1, 7.2, п.28.7 и некоторых других Приложения 3 ПТЭЭП, но и на результаты предыдущих испытаний, результаты внешнего осмотра и рекомендации заводов -изготовителей и конечно же привязав испытания к планово -предупредительным ремонтам. Бывают так же ведомственные нормативные документы, которые ужесточают требования Правил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Отписаться? Нет, Ваш ответ удивил необычной логикой. а ваш ответ не содержит вообще конкретного ответа 2.2.41, 2.7.17, 6.3., 6.9., п.7.1, 7.2, - причем здесь этот пункты? разве вопрос о ТП и ВЛ? про УЗО согласен, если оно там конечно есть, что касается проводки, то как я и говорил 1 раз в три года, если не особо опасные помещенияя и наружные установки - производятся 1 раз в год, пункты Вы написали сами -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
а ваш ответ не содержит вообще конкретного ответа 2.2.41, 2.7.17, 6.3., 6.9., п.7.1, 7.2, - причем здесь этот пункты? разве вопрос о ТП и ВЛ? про УЗО согласен, если оно там конечно есть, что касается проводки, то как я и говорил 1 раз в три года, если не особо опасные помещенияя и наружные установки - производятся 1 раз в год, пункты Вы написали сами А Вы, что не видели сезонные электроустановки (конкретно в детском оздоровительном лагере), где есть свои ТП и ВЛ? Странно. А угадали Вы лишь по измерению сопротивления изоляции на некоторых сетях. Да и про отсутствие под рукой НТД тоже лукавили, компьютер с интернетом то перед глазами наверное, не трудно любую НТД найти. А какой еще конкретный ответ хотели увидеть? Для Вашего успокоения прочтите п.3.6.2, 3.6.3 ПТЭЭП, может правилам то поверите. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А Вы, что не видели сезонные электроустановки (конкретно в детском оздоровительном лагере), где есть свои ТП и ВЛ? Странно. А угадали Вы лишь по измерению сопротивления изоляции на некоторых сетях. Да и про отсутствие под рукой НТД тоже лукавили, компьютер с интернетом то перед глазами наверное, не трудно любую НТД найти. А какой еще конкретный ответ хотели увидеть? Для Вашего успокоения прочтите п.3.6.2, 3.6.3 ПТЭЭП, может правилам то поверите. прочитайте внимательно вопрос лучше всего два раза, т.к. 1. вопрос про лагерь, а не наружные сети для него 2. я ничего не угадывал, просто помню, а то что интернет под руками, это ещё ничего не значит, для поиска нужно хоть какое то время, у меня его не было 3. какой конретный ответ - прочитайте вопрос сами думаю поймете какой 4. я читал ПТЭЭП, в отличии от Вас внимательно, ссылки на п.3.6.2, 3.6.3 ПТЭЭП в том числе "определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил " "Для видов электрооборудования, не включенных " 5. что означает Ваша фраза "на некоторых сетях" вообще непонятно? если вопрос про ЭУ здания PS дальнейший разговор считаю бессмысленным, ввиду того что от Вас , кстати неизвестно от кого, не дано ни одного конкретного ответа на поставленный вопрос -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
прочитайте внимательно вопрос лучше всего два раза, т.к. 1. вопрос про лагерь, а не наружные сети для него 2. я ничего не угадывал, просто помню, а то что интернет под руками, это ещё ничего не значит, для поиска нужно хоть какое то время, у меня его не было 3. какой конретный ответ - прочитайте вопрос сами думаю поймете какой 4. я читал ПТЭЭП, в отличии от Вас внимательно, ссылки на п.3.6.2, 3.6.3 ПТЭЭП в том числе "определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил " "Для видов электрооборудования, не включенных " 5. что означает Ваша фраза "на некоторых сетях" вообще непонятно? если вопрос про ЭУ здания PS дальнейший разговор считаю бессмысленным, ввиду того что от Вас , кстати неизвестно от кого, не дано ни одного конкретного ответа на поставленный вопрос 1.Да..., тяжко. Вопрос был про электроустановки детского оздоровительного лагеря. ни про наружные, ни про внутрениие, ни какие еще либо сети. А электроустановки бывают раные к Вашему сведению. 2. раз нет времени, то отложите на тогда, когда оно появится. и толку будет больше, а так похоже на ..... отписку. 4. Ну раз так читаете внимательно, чего же не могли сразу просящему ответить? А, нуда времени не было....Так дочитайте же до конца, после слова прил.3. 5. ...... |
![]() |
|
|
Гость_ЛЕША_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
В наших краях измерения проводим каждый год перед началом работы лагерей. Требуют пожарники и тд. Без протоколов не дадут добро на работу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Тяжело спорить с "власть имущими". Да и с другой стороны - прихоть не наша, мы просто выполняем заявки!
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Лучше перебздеть чем не доб-ть, перед началом сезона считаю верным, зиму э\у стоят без работы мышей много
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Хотелось бы напомнить, владелец ЭУ имеет право ужесточать минимальные требования правил.
В данной ситуации, хоть раз квартал выполнять испытания, если считает, что есть необходимость в этом в целях безопасности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 23:51 |
|
![]() |