![]() Внешнее электроснабжение бани |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Внешнее электроснабжение бани |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
Имеем вот такую ситуацию на участке. Хочу сделать следующим образом: В шкаф со счетчиком на столбе добавить рубильник после счетчика на дин рейку. Дале от этого шкафа до бани проятнуть одну фазу проводом 3х4(6) по меди. От этого шкафа кроме бани ничего больше не будет запитываться. В водном шкафу бани хочу поставить вводной диф.автомат на 30мА ну и соотвественно две три отходящих группы на обычных автоматах (освещение, розетки). Освещение мойки и парилки хочу сделать через трансформатор 220/12В (или 24-36???). Хотелось бы уточнить есть ли у меня возможность разделить PEN на PE и N (по правилам совмещенный PEN может быть только от 16мм по алюминию) а точной информации по сечению кабеля идущего от ВЛ к счетчику у меня нет. (можно рассмотреть два вариант когда он более 16мм и до 16мм) и если есть необходимость его делить то в каком месте это лучше сделать (в шкафу со счетчиком или в щите бани)?. Стоит ли делать где то повтороное заземление нуля и если стоит то где именно у столба или у ввода в баню? Прошу помочь советом как и что лучше выполнить. (баня у родителей на участке, поэтому хочется выполнить все как следует). |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Повторным заземлением нулевого провода ВЛ пусть занимается сетевая компания. И не прицепляйте к этому заземлению ничего своего. В таких дачных сетях бывают случаи обрыва нулевого проводника на ВЛ и тогда рабочим нулём для этой ВЛ станет повторное заземление. По причине обрыва рабочего нуля питающей ВЛ я бы не стал разделять нулевой рабочий проводник на N и PE. Потому как в случае обрыва нуля рабочего потенциал попадёт на корпуса занулённых на такой РЕ-проводник аппаратов. Просто поставьте УЗО и проверьте надёжность его срабатывания.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
Сетин не дачные, а частынй сектор в городе. Еще вот подумал поставить ОПН в шкаф со счетчиком во избежании заноса выского потенциала с ВЛ. Надо ли оно? И как правильно их заземлить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
С ОПН-0,4 кВ не подскажу. У нас такое ещё не применяется. Да и в магазинах не найти. Заземляются они на PE-шину по-моему. А если её нет?
Да, вот подумал. Если сети в черте города, то удар молнии в линию ведь маловероятен, так? А при перенапряжениях в результате обрыва нуля они всё равно не помогут. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_andrew1201_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Шаровая молния,
т.е. получается мне тянуть от счетчика двухпроводную линию и ставить УЗО на ввод в щите в бане и всю проводку по бане тоже делать двухпроводной? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Я бы так и поступил наверное. Точнее, я так уже поступил на даче за городом. Только ещё УЗО осталось поставить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Или кабель (спуск) замените на пятижильный, либо отдельный РЕ опустите. ОПН поставьте. Молнии без разницы городская ВЛ или сельская. Можете на две ступени разориться - расстояние между ЩУ и баней позволяет. И повторное заземление лишним не бывает. А от перенапора-недонапора (в т.ч. и при обрыве N) используйте соответствующие реле.
Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2009, 9:55 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Andrew1201_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Олега,
а если без замены спуска от ВЛ? Делать двухпроводную сеть без разделения PEN проводника? или всетаки сделать трехпроводную? и где лучше повторное заземление сделать: у ввода в баню или у столба? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 14006 ![]() |
Хватит загоняться всякой ерундой. Давно сказано слишком хорощо-тоже не хорошо.
Тяните 2-х проводный кабель(при 3 кВт вам 2х2,5(мах2х4) за глаза!!), причем лучше "троссовкой". А что до заземления, то если хотите забейте две арматуры по 1,5 метра, соедините их и заведите в щит бани. И вообще по 0,4 кВ нейтраль глухозаземленная, так что разницы где делать повторное заземление нет!! Так что делайте проще!!! Сообщение отредактировал KraBzz - 5.6.2009, 9:33 |
![]() |
|
Гость_Гость_andrew1201_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
разницы где делать повторное заземление нет Практика показывает, что есть. Читая умные книги, нельзя тупо следовать советам, надо думать головой. Заземление можно сделать и соединить его со щитом и корпусами. Но в таком случае обязательно поставить УЗО в этот щит. Или делать, как написано в букваре. На щите со счётчиком делать повторное заземление нулевого провода, там же разделять ноль на рабочий и защитный и ставить УЗО. ОПНы там нафиг не нужны. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.6.2009 Пользователь №: 14729 ![]() |
тянуть СИП 2х16 от опоры с эл.счётчиком ! Заземлить дополнительно щит в бане ! и УЗО обязательно !!! только узо подключать после заземления иначе будет отключаться !!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Читая умные книги, нельзя тупо следовать советам, надо думать головой. .. ОПНы там нафиг не нужны. А где они нужны? .. если хотите забейте две арматуры по 1,5 метра, соедините их и заведите в щит бани. И вообще по 0,4 кВ нейтраль глухозаземленная, так что разницы где делать повторное заземление нет!! Так что делайте проще!!! Гражданин KraBzz, себе забивайте сколько и чего хотите. Ответы для вопрошающих стройте на существующей нормативной базе, а не на собственных представлениях, которые гораздо "проще". Теорию я знаю. Меня интересует именно практический аспект выполнения. "практический аспект выполнения" видимо должен совпадать с теорией. Насколько Вы отклонитесь от норм - дело хозяйское. Для себя любимого уж точно экономить не надо. Лучше перебдеть.. |
![]() |
|
Гость_Гость_Andrew1201_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Т.е. если поступить следущим образом:
1. Спуск от ВЛ к щитку со счетчиком не меняю. 2. В щит со счетчиком ставлю ОПН 0,4кВ и соотвественно заземляю их тут же у столба попутно повторно заземляя нулевой провод. 3. Далее если сечение спуска от ВЛ позволяет делить PEN на N и PE то разделяю его на щите со счетчиком если не позволяет то не делю. 4. В щите со счетчиком ставлю пусатель нормально разомкнутый и реле напряжения (для контроля напряжения между нулем и фазой на случай обрыва нуля в питающей сети) которое отключит пускатель в случае привышения напруги выше 260В. 5. Далее в зависимости от того будет ли разделен PEN, тяну 2-х или 3-х жильный кабель до бани. 6. В щите бани ставлю вводной дифавтомат или узо+автомат. 7. Проводку по бане развожу соотвественно либо 2-х жильным либо 3-х жильным проводом. Так будет правильно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
И еще заземление ОПН и повторное заземление нуля должны быть раздельными или можно на одно ЗУ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 14006 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_q08687_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Нужна точка из НТД
ОПН ставить в щите 380В до вводного аппарата(рубильника, автомата) можно? Запреты или требование(рекомендации) есть? больше всего из щитов интерисуют шкафы ввода(ВРУ, ГРЩ... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
если ОПН для бытового применения, то ставятся ЗА автоматом., т.к. они срабатывают единажды, и после меняются, т.к. закорачиваются на землю.
если ОПН-0.5 то ставятся на траверсе и выходной конец болтовой, он естественно, заземляется.. срабатывание - происходит - как сглаживание всплесков, потом снова нормализуется. если что то с ним произойдет криминальное, то взорвется.. есть условия установки ОПН для бытовых потребителей. как правило, они ставятся на удалении друг от друга, порядка 6-8м, т.к. время срабатвания у них не мгновенное, а несколько мс. на мастерсити этот вопрос многократно поднимался.. там и рекомендации и рисунки есть |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |