Высоковольтные испытания КРУЭ 110-500 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Высоковольтные испытания КРУЭ 110-500 кВ |
23.4.2010, 14:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2009 Пользователь №: 13204 |
Подскажите кто сталкивался, каким оборудованием производятся ВВ испытания КРУЭ 110, 220, 330, 500 кВ?
Нашел измерительный трансформатор УИГО-200, но он только до 200 кВ... |
|
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
23.4.2010, 20:58
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Задавал такой вопрос никто не ответил вот ссылка посмотрите http://www.macdem.ru/700.htm
|
|
|
23.4.2010, 21:28
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Подскажите кто сталкивался, каким оборудованием производятся ВВ испытания КРУЭ 110, 220, 330, 500 кВ? Нашел измерительный трансформатор УИГО-200, но он только до 200 кВ... Насколько я в курсе, ВВИ для РУ-110кВ и выше не проводятся.Может в Мск и Питере есть такие лаборатории, а у нас на провинции таковых нет, наверное и не будет. |
|
|
27.4.2010, 15:33
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2009 Пользователь №: 13204 |
Насколько я в курсе, ВВИ для РУ-110кВ и выше не проводятся.Может в Мск и Питере есть такие лаборатории, а у нас на провинции таковых нет, наверное и не будет. Странно Требования ГОСТа даже в провинции еще никто не отменял! По ГОСТу, например, КРУЭ 110 кВ должно испытываться 230/550 кВ 1 мин/импульсным соответственно - это на заводе-изготовителе, и 80% от него после монтажа на объекте. Импульсное не проводят даже лаборатории, способные на это... Неужели все объекты ОРУ, КРУЭ на напряжение выше 110 кВ, находящиеся далеко от Москвы, не проходят ВВИ?! |
|
|
|
|
27.4.2010, 18:02
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Странно Неужели все объекты ОРУ, КРУЭ на напряжение выше 110 кВ, находящиеся далеко от Москвы, не проходят ВВИ?! Мы работаем не по требованиям ГОСТа, а по требованиям ПУЭ, РД,СО, ПТЭЭС(П), там только до 35кВ, кроме КЛ и ОПН. Ничего странного, на провинции КРУЭ практически не строят, разве только в ХМАО. ВВ испытаний на ОРУ-110кВ и выше не видел не разу. Сообщение отредактировал Uran - 27.4.2010, 18:16 |
|
|
29.4.2010, 16:48
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2009 Пользователь №: 13204 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 14:53 |
|
|
|
|