Гости






Народ, а можно ли обозначать элементы например таким образом - 6К1.1? Тобиш перед обозначением ставить номер листа где находится 1-й элемент (в данном случае реле К1 находится на листе 6). Как дружит такой принцип обозначения с ГОСТОМ (будь он неладен)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 12.6.2006, 1:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Я так маркирую. Когда схема растягивается на сотни листов, сквозная маркировка неудобна. ГОСТа соответствующего не видел в глаза. Маркировку предварительно оговариваю и согласую с заказчиком. Может кто поделится ГОСТом или МЭКом по данной теме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 12.6.2006, 11:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



Нет, расположение элемента на схеме электрической принципиальной допускается приводить в таблице соединений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 12.6.2006, 21:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Абсолютно не понял что вы этим хотели сказать.
Обозначение элемента в таблице соединений в точности совпадает с обозначением элемента на схеме электрической принципиальной.
Если сквозная нумерация принята в проекте, значит она используется как на схеме, так и в таблице соединений. Если же элемент обозначается с использованием префикса страницы, то он во всех генерируемых документах так обозначается. Иерархия проекта едина для всего проекта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 12.6.2006, 22:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



Имелось ввиду адрес цепи и зона расположения элемента в Э3, а так же примечание
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 13.6.2006, 22:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Если я правильно понял вопрос, автор хотел узнать следующее.
Допустим обозначение контакторов
На первом листе схемы: К1; К2; К3
На втором листе схемы К4; К5; К6.
В другом стандарте те же контакторы нумеруются другим образом.
На первом листе схемы 1К1; 1К2; 1К3
На втором листе схемы 2К1; 2К2; 2К3.
Допускает ли наш ГОСТ обе эти нумерации или только одну из них?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 14.6.2006, 13:08
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



ГОСТ 2.710-81 - "При выполнении схем на нескольких листах следует выполнять следующие требования: при присвоении элементам позиционных обозначений соблюдать СКВОЗНУЮ нумерацию а пределах ИЗДЕЛИЯ, выполнить общий прерчень элементов"
Реле 1К1 и 2К1 по ГОСТ - это разные устройства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mosfet_*
сообщение 14.6.2006, 13:46
Сообщение #8





Гости






Цитата(Dikij)
ГОСТ 2.710-81 - "При выполнении схем на нескольких листах следует выполнять следующие требования: при присвоении элементам позиционных обозначений соблюдать СКВОЗНУЮ нумерацию а пределах ИЗДЕЛИЯ, выполнить общий прерчень элементов"  
Реле 1К1 и 2К1 по ГОСТ - это разные устройства.


Нет, имею в виду следующее: на первых листах эл.схемы как привило идут силовые цепи (контакты контакторов, движки, автоматы), затем идут управляющие цепи (конроллер, ну или просто теже релюхи). Так вот скажем имеется проект с N`ым количеством листов. на первом листе у меня находится движок и контакты контактора (масло блин масленное) КМ1.1 а катушка контактора находится на 20 листе. Вот, будет ли корректно если я этот контактор обзову 20КМ1. Сквозная нумерация сохраняется. Тоесть, я откравая схему, смотрю контактор 17КМ23.1 - открываю 17 лист, и вот он родимый откуда включается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2004__*
сообщение 14.6.2006, 15:35
Сообщение #9





Гости






Если катушка контактора обозначается 20КМ1, значит и контакты этого контактора тоже должны обозначаться 20КМ1 потому что это одно устройство.
Рядом с обозначением катушки ставятся перекрестные ссылки на все контакты данного контактора, а возле контактов перекрекрестная ссылка на катушку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mosfett_*
сообщение 16.6.2006, 19:19
Сообщение #10





Гости






Цитата(Viktor2004_)
Если катушка контактора обозначается 20КМ1, значит и контакты этого контактора тоже должны обозначаться 20КМ1 потому что это одно устройство.
Рядом с обозначением катушки ставятся перекрестные ссылки на все контакты данного контактора, а возле контактов перекрекрестная ссылка на катушку.


Ну да, все так. Только как это все дружит с ГОСТом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.6.2006, 5:58
Сообщение #11





Гости






так гост почитай
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.6.2006, 8:37
Сообщение #12





Гости






Цитата(Anonymous)
так гост почитай

Так какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_senechka_*
сообщение 20.7.2006, 15:41
Сообщение #13





Гости






Может кто в курсе дела.На схемах эл.шкафов чачто есть релюшки обозначаемые RF.Часто это реле получающее какую нибудь команду от контроллера и включающее контактор.У кого какие догадки как может звучать название этого реле полностью.Почему именно RF. Первое слово понятно R(ele)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mos Fett_*
сообщение 16.8.2006, 14:04
Сообщение #14





Гости






Цитата(senechka)
Может кто в курсе дела.На схемах эл.шкафов чачто есть релюшки обозначаемые RF.Часто это реле  получающее какую нибудь команду от контроллера и включающее контактор.У кого какие догадки как может звучать название этого реле полностью.Почему именно RF. Первое слово понятно R(ele)

А кто шкафчик делал? Это я смотрю кто вошто горазд обозначают. Например как вам обозначение автомата SF? По ГОСТу обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 22.8.2006, 9:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Обозначение автоматов SF я видел в схемах, прошедших нормоконтроль для атомных станций.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 22.8.2006, 10:54
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Цитата(Mos Fett)
 ...А кто шкафчик делал? Это я смотрю кто вошто горазд обозначают. Например как вам обозначение автомата SF? По ГОСТу обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей.


Многие в ГОСТ 18311-80 не заглядывали, вот и определяют, что такое силовая электрическая цепь на глаз.

Цитата(Viktor2004)
Обозначение автоматов SF я видел в схемах, прошедших нормоконтроль для атомных станций.


Не обольщайся, бывает такое проходит, что волосы дыбом встают. icon_biggrin.gif
Даже песня есть – « Мы рождены, чтоб город сделать ЧерноБылью...»
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 0:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены