Добрый времени суток господа профессионалы. Помогите разрешить следующий вопрос: по ПУЭ четко сказано что прокладка кабелей рабочего и аварийного освещения в одном лотке запрещена (не рекомендуется) и рекомендуется установка перегородок и пр. Но вот информации о том допускается ли проклалка в одном лотке кабелей питания рабочего освещения и розеточных групп, находящихся в одном помещении, я найти не смог.
Если кто-то сталкивался с подобным вопросом, прошу прокоментировать. Убедительная просьба свои мнения подкрепляйте ссылкой на нормативные документы. Заранее всем огомное спасибо!!! ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Исходите из того, что запрета на совместную прокладку групп освещения и розеток нет. Извините, но документа, подтверждающего отсутствие такого запрета, не имею...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нет такого запрета, да и зачем? про АО и РО запрет потому, что при возгорании выйдут из строя оба освещения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 16499 ![]() |
Кхе. Спасибо за комментарии.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Кхе. Спасибо за комментарии. ![]() Здравствуйте все. Если прочитать ПУЭ п.2.1.1, то понятно, что все силовые сечением жил до 16кв.мм., (розеточную нагрузку можно отнести к силовым) осветительные (к ним также можно относить с определенной долей допущения розеточную сеть) и вторичные цепи (контрольные кабели) по условиям прокладки выполняются по ПУЭ глава 2.1. Никаких делений и различий по условиям прокладки между ними в этой главе нет. Исключение только для кабелей/проводов аварийного освещения. (Про нюансы и тонкости пока нет речи, например взаимно-резервируемые кабели, силовые кабели электроприемников с коэффициентом использования более 0.7 и другие...) Кабели/провода для освещения обычно загружены с коэфф. использования более 0,7. Поэтому прокладывать их желательно в один ряд, с расстоянием между ними 5мм., ну а рядом могут быть проложены любые другие кабели/провода, в том числе и для розеточных групп. Но фактически на объекте часто все кабели сечением до 16кв.мм. вяжут в пучки, кладут навалом в лотках и коробах не считаясь с коэффициентом использования отдельных электроприемников. Это сугубо мои наблюдения. Поэтому, если Вы проектировщик, то надо закладывать в проект прокладку по ПУЭ, ну а на объекте при монтаже и без проектировщика условия прокладки ухудшат до уровня своего понятия, личного удобства и опыта сдачи объектов. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 16499 ![]() |
спасибо за исчерпывающий ответ.
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |