Хотелось бы услышать мнение профессионалов. Можно ли прибором М372 со штатными проводами производить проверку наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами?
Норма по ПТЭЭП п.28.5 Приложение 3 - переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом. Шкала прибора начинается с 0,1 Ом? Сопротивление одного из двух гибких соединительных проводников -0,035 Ом; Погрешность не превышает +/- 1,5 % от длины рабочей части шкалы. Максимальная длина рабочей шкалы - 67 мм. Необходимо ли прибором М 372 измерять точное значение переходного сопротивления контактов или достаточно в протоколе указать менее (более 0,05 Ом)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.5.2007 Из: С берегов Ангары Пользователь №: 8754 ![]() |
М372 - прибор специально для этого и предназначенный, все им и проводят проверку наличия цепи.
А норму что вы приводите - 0.05 Ом - относится к единичному контакту, тогда как в цепи их присутствует целых два + сам PE-проводник Точное значение измеренного сопротивления никому не нужно, главное - проверка факта наличия цепи + соотвествие заземляющих проводников требованиям ПУЭ (раздел 1.7) это - сечение, материал и способ соединения. Сообщение отредактировал ИгорьК - 30.6.2010, 9:59 |
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Несколько о разном пост №2 Непрерывность РЕ измерить этим прибором нельзя требование к прибору питание от 4 до 24 вольт и ток около 1,2 ампер. Касаемо переходного сопротивления в месте присоединения РЕ или РЕН к корпусу электроприемника то им 0,05 ома не получиться из-за шкалы 0,1ом.минимум. Значение в 0,1ом применимо к значению сопротивления непрерывности цепи-пример РЕ или РЕН проводник длинною 20метров по меди умножаем на уд-е сопротивление -0,0178 и делим на сечение проводника. Получим 0,14 ома уже много. Выпустили циркуляр на эту тему в 2008 году. Хотя следуя ему нужно увеличивать сеч. посему так все и пишем по старинке.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Несколько о разном пост №2 Непрерывность РЕ измерить этим прибором нельзя требование к прибору питание от 4 до 24 вольт и ток около 1,2 ампер. Касаемо переходного сопротивления в месте присоединения РЕ или РЕН к корпусу электроприемника то им 0,05 ома не получиться из-за шкалы 0,1ом.минимум. Значение в 0,1ом применимо к значению сопротивления непрерывности цепи-пример РЕ или РЕН проводник длинною 20метров по меди умножаем на уд-е сопротивление -0,0178 и делим на сечение проводника. Получим 0,14 ома уже много. Выпустили циркуляр на эту тему в 2008 году. Хотя следуя ему нужно увеличивать сеч. посему так все и пишем по старинке. Не согласен с Игорь К, иногда при выявлении неисправной цепи, а именно конкретного места ненадежного контакта может и потребоваться измерить переходное сопротивление конкретного контакта. ЕZ 81, кто выпутил на эту тему в 2008 г циркуляр7 И где на него можно посмотреть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Переходное сопротивение контакта можно и цэшкой или китайским мультиметром измерить и станет ясно есть контакт или нет. Человек и пытался это объяснить. Цифра 0,05 - это для переходного, а сопротивление связи между заземлителем и заземляемыми элементами не нормируется.
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Насчет циркуляра поищу скажу давно это было где-то лежит.В «Методических указаниях по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок» (РД 153 - 34.0-20.525-00 РАО «ЕЭС России») на подстанциях 220 кВ и выше рекомендуется измерять сопротивление связи между заземлением аппаратов и конструкций на ОРУ, с одной стороны, и заземлением нейтрали одного из трансформаторов. В качестве предельно допустимого значения принимается величина 0,2 Ом. Вот небольшая статейка http://www.news.elteh.ru/arh/2004/30/18.php да переходное не нормируется МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
РД 153-34.0-20.525-00 а лучше сами прочтите чтоб не цитировать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Цифра 0,05 - это для переходного, а сопротивление связи между заземлителем и заземляемыми элементами не нормируется. в данном случае это одно и тоже РД 34.45-51.300-97 28.2 П, К, М. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством Проверка производится путем простукивания мест соединений молотком и осмотра для выявления обрывов и других дефектов. Производится измерение переходных сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом). -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.5.2007 Из: С берегов Ангары Пользователь №: 8754 ![]() |
Гость_Андрей_*
Цитата Не согласен с Игорь К, иногда при выявлении неисправной цепи, а именно конкретного места ненадежного контакта может и потребоваться измерить переходное сопротивление конкретного контакта. Мне интересно для чего? если вы видите перед собой голый медный проводник посаженный под болты с обоих концов, проверьте руками надежность контакта, и зачем измерять переходное сопротивление? |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Гость_Андрей_* Мне интересно для чего? если вы видите перед собой голый медный проводник посаженный под болты с обоих концов, проверьте руками надежность контакта, и зачем измерять переходное сопротивление? Уважаемые коллеги, вопрос был: можно ли произвести измерение до 0,05 Ом прибором М372? А не для чего это мне нужно?. Для ИгорьК. Обрисую Вам одну из ситуаций. Представьте, что Вы работник электролаборатории и Вас пригласили для выявления неисправности в сети заземления или зануления (по п.26.1 или 28.5 Приложения 3 ПТЭЭП). Рассмотрим сеть зануления. Измерили сопротивления петли фаза нуль и увидели, что цепочка -то не очень... Написали об этом в протоколе. Заказчик просит выявить конкретное место, плохого контакта, так как год назад на этом же участке все было в порядке и на других участках все в норме. Начинаете Вы по цепочке последовательно идти , и вот открыли щиток, а там на PEN шине часть проводников окислены. Руками пошевелили, но вроде бы нормально, прикипели. А контактик то гнилой, как это будете проверять то? Есть норма, есть прибор. Не будете же в протокол писать "проверено руками, контакты в норме. Если можете помочь ответить на конкретно поставленный вопрос о том, что можно или нет с помощью прибора М372 со штатными проводниками измерить сопротивление до 0,05 Ом, то буду признателен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.5.2007 Из: С берегов Ангары Пользователь №: 8754 ![]() |
Цитата Если можете помочь ответить на конкретно поставленный вопрос о том, что можно или нет с помощью прибора М372 со штатными проводниками измерить сопротивление до 0,05 Ом, то буду признателен Мой ответ - нет! Используйте тогда - MIC-3 от Sonel, им точно измерите ... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Автор вопроса ранее вы сами написали что нижний предел у вашего прибора 0,1ом а теперь повторяетесь 0,1 больше чем 0,05
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
А можете взять одинарный мост ММВ, он у испытателей должен быть.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Автор вопроса ранее вы сами написали что нижний предел у вашего прибора 0,1ом а теперь повторяетесь 0,1 больше чем 0,05 ![]() Коллега, кроме этого писал и другое: Сопротивление одного из двух гибких соединительных проводников -0,035 Ом; Простой расчет: два проводника - 0,07 Ом. Норма до 0,05 Ом. С учетом соединительных проводников (даже не учитывая переходное сопротивление в контактах на самом приборе) в сумме получаем 0,12 Ом. Такую величину прибор М372 измерить в состоянии. Выходит я не смогу М372 измерить точное сопротивление самого контакта, а величину до 0,05 Ом. углядеть в принципе смогу. Или я не прав? А прибор у нас раньше был ИФН-200, но сперли. Пришлось откопать из кладовки М372. Теперь думаю. могу или не могу, вот в чем вопрос....... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата если вы видите перед собой голый медный проводник посаженный под болты с обоих концов, проверьте руками надежность контакта, и зачем измерять переходное сопротивление? Наладчики подключали новое оборудование, проверяли тепловизором. На вид, по работе - всё нормально. А вот тепловизор сразу плохие соединения выявил. Причём места были - медь по меди новое оборудование. Простая зачистка и перетяжка справляла положение. А на старом заземлении таких мест ... . Поэтому стараюсь болтовых соединений там и не делать. |
![]() |
|
Гость_dimone_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
У нас к примеру применяются длинные медные проводники сопротивлением около 0,5 Ома поэтому М372 нас устраивает. НО в ПТЭЭП Украины нет нормы на переходное сопротивление, а РосФед есть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 ![]() |
Удобно использовать измеритель сопротивления ИС-10. Мерит и контур, и металлосвязь. И пределы подходят, и он может обеспечить ток в цети 200мА, что по новым требованиям.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Сергей а вы лично пользовались? Или отзывы?
Думаем что б заказать такой. Вещица вроде бы серьезная, но написать я тоже хорошо могу. Как у него с наводками на ОРУ 154 кВ?? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Измерить М372 конечено можно, но для себя. Если официально, тогда в протокол нужно вносить прибор меряещий в пределе от 0,01, и такие числа и указывать. Например у нас ИФН-200. Но прибор конечно специально для этого покупать лишняя трата. Можно писать мост, например Р333. А мерить чем удобнее. ИФН-200 петлю мерить удобно, вот для этого он и был приобретен, метялосвязь как сопудствующие.
ИС-10 для заземления достаточно удобен и не глючит. Про помехи посмотрите в описании прибора, инструкции. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Мостом мерять нельзя. Потому как при отсутствии заземления разность потенциалов между электродами до 150 В запросто. Сгорит мост. Поэтому прибор нужен специальный такой как М372. Та и 1000 точек с мостом померить можно и ....ануться.
Поэтому я и спрашиваю эксплуатационные отзывы за ИС-10. При попадании под напряжение как он поведет себя: покажет значение напряжения, сработает защита или еще что?? А нет ли прибора с автоматизацией сохранения данных в виде таблицы?? Сообщение отредактировал dimone493 - 14.3.2011, 18:12 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Ни кто конечно не мереет мостом, но в протокол как средство измерения занести можно. ИС-10 мереет напряжение до 220В, Так же и не большие разности потенциалов в несколько вольт. Так что не сгорит, но измерение у него долгое. Почти как ЗУ мереет. Имеет память. Но не пользуюсь ей, проще записать. А данные в виде "Ячейка 1 - 0,03 Ом" трудно относить к конкретным цепям измерения. Работал с Сонелами, у них память используется лучше. Но так же не пробовал даже скинуть на комп. Зайдите на их сайт, там есть информация и личный форум специалистов.