![]() Подключение трансформатора для компенсации РМ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение трансформатора для компенсации РМ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 ![]() |
Есть такая ситуация.
Имеется шкаф компенсации реактивной мощности с контроллером, который ступенчато включает блоки конденсаторов в зависимости от тока и cos(phi). На вход контроллера с трансформатора тока поступает ток (например, с фазы А). Питание прибора при этом осуществляется с фаз В и С. Т.е., с трансформатора берется не только величина тока, но, как я понимаю, и угол сдвига. Так вот вопрос, можно ли подключить во вторичную цепь трансформатора тока кроме контроллера еще и амперметр? Мучают сомнения, что он своей индуктивностью сдвинет угол тока. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 18497 ![]() |
2 вывода на регуляторе мощности (контроллере) предназначены для подключения вторичной обмотки трансформатора тока (ф.А) . Еще 2 вывода- для подключения к двум оставшимся фазам(В, С). Остальные выводы в данном случае не рассматриваем.Так как при реактивной нагрузке ток отстает от напряжения на некоторый угол(угол сдвига фаз)-ентот умный прибор сравнивает в процентном отношении соотношение тока, напряжения и дает команду на включение максимальной ступени КУ.
А насчет амперметра- на дисплее контроллера ведь есть возможность видеть действующие значения тока, напряжения, косинуса |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 ![]() |
Нужен именно амперметр отдельно стоящий, поэтому показания на экране контроллера не подойдут.
Насчет теории - согласен, так себе и представлял, поэтому и боюсь, что амперметр сдвинет ток, и показания контроллера будут неверными. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Нужен именно амперметр отдельно стоящий, поэтому показания на экране контроллера не подойдут. Насчет теории - согласен, так себе и представлял, поэтому и боюсь, что амперметр сдвинет ток, и показания контроллера будут неверными. У любого измерительного трансформатора (ТТ или ТН) имеется такая характеристика, как класс точности. Завод-изготовитель гарантирует, что при выполнении некоторых условий (оговоренных в паспорте трансформатора) абсолютная (т.е по величине ), и угловая (вот то самое "смещение") погрешность не превысят паспортных. Этими условиями являются (для ТТ - трансформатора тока): - максимальная величина тока, протекающего по ТТ - нагрузка вторичной обмотки ТТ. Эти оба условия обычно представляются в паспортах ТТ в виде коэффициента трансформации, величины тока в точке перегиба кривой намагничивания, и величины вторичной номинальной мощности, или в справочниках в виде графиков т.н. кривых предельной кратности. В общем - это все теория. И довольно не простая. На практике можно сказать, что если Ктт подобран правильно, и суммарное сопротивление "датчик тока плюс амперметр" не превышает номинальной мощности S (указанной на самом ТТ или в его паспорте), то амперметр подключать можно. При этом ТТ будет "врать" в пределах разумного (а точнее - в пределах класса точности.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 ![]() |
Ну это по мощности, тут у меня вопросов нет, трансформатор выдержит. Мощность и Кт выбраны правильно.
Просто есть сомнения именно в том, что амперметр сдвинет угол еще больше, и контроллер не будет работать правильно. Меня интересует не теория, а именно практика, были ли у кго-нибудь такие случаи, может быть кто-то проводил практические исследования. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 18497 ![]() |
Просто если врезать амперметр в цепь кнтроллера- при условии выхода из строя амперметра - автоматчески не будет работать и компенсация - я бы не ставил
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ну это по мощности, тут у меня вопросов нет, трансформатор выдержит. Мощность и Кт выбраны правильно. Просто есть сомнения именно в том, что амперметр сдвинет угол еще больше, и контроллер не будет работать правильно. Меня интересует не теория, а именно практика, были ли у кго-нибудь такие случаи, может быть кто-то проводил практические исследования. Вопрос поставлен интересно. Вот у меня в доме на вводе стоит автомат. А если я его поменяю его на больший номинал не произойдет чего-либо нехорошего? Ответьте с практической точки зрения кто этим занимался... Есть некий контроллер, есть какие-то ТТ, есть амперметр. Можно ли воткнуть этот амперметр в эту цепь, и не изменятся ли измеряемые параметры? Конечно изменятся! И по величине и по углу. На сколько изменятся? Все упирается в теорию, так ее перетак... Считать надо. На практике надо считать для каждого конкретного случая. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Ампреметр + вход РРМ - совершенно штатная нагрузка для ТТ, ставьте и не сомневайтесь. При условии, что амперметр нормальный, т.е. его сопротивление мало (менее 0,05 Ом). Соединяться все это должно проводом сечением не менее 2,5 мм2 (по ПУЭ), естественно, последовательно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
У ТТ может быть и две вторичных обмотки одну используйте амперметр.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 23:53 |
|
![]() |