Дизельный генератор Volvo TA-532 Перегруз , горит перегруз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дизельный генератор Volvo TA-532 Перегруз , горит перегруз |
| Гость_С62_* |
24.9.2012, 19:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Дизельный генератор Volvo TA-532, генератор работает около 1-2 минут без нагрузки и горит авариная лампочка, и на экране перегруз горит, показание напряжение 400в, частота 50 гц , оборот вала 1500. я электроншик пока у меня нет опыта, с чего начать проверку
|
|
|
С62 Дизельный генератор Volvo TA-532 Перегруз 24.9.2012, 19:22
uvk2 Цитатаи горит авариная лампочка, и на экране перег... 24.9.2012, 22:58
C62 генератор трех Фазный, через 2 минут работы 1 и 2... 26.9.2012, 18:37
C62 Решено окозалось при входе датчик токи обрыв 050 ОМ тепе... 27.9.2012, 17:08![]() ![]() ![]() |
|