![]() Прошу помочь по сварке , мигает свет и много чудес... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прошу помочь по сварке , мигает свет и много чудес... |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 18660 ![]() |
Добрый день.
У меня такая проблема: тут переехал в другой гараж и началась проблема со сваркой. Свет нереально мигает сварочный плюется. Варю полуавтоматом в углекислоте обычной проволокой 1мм вобщем всё как обычно. В новом гараже трехфазное электричество. Вобщем на одной фазе свет, на другой розетки, на третьей еще что то. Земля есть отменная. НО! Теперь самое интересно, если нагрузить одну из фаз где то в 4-5КВт!!! то сварка начинает варить как часы и свет не мигает, а горит ярче чем без нагрузки. Что это и как с этим бороться??! Очень надеюсь на вашу помощь, спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 ![]() |
Добрый день. У меня такая проблема: тут переехал в другой гараж и началась проблема со сваркой. Свет нереально мигает сварочный плюется. Варю полуавтоматом в углекислоте обычной проволокой 1мм вобщем всё как обычно. В новом гараже трехфазное электричество. Вобщем на одной фазе свет, на другой розетки, на третьей еще что то. Земля есть отменная. НО! Теперь самое интересно, если нагрузить одну из фаз где то в 4-5КВт!!! то сварка начинает варить как часы и свет не мигает, а горит ярче чем без нагрузки. Что это и как с этим бороться??! Очень надеюсь на вашу помощь, спасибо. Насколько я понял из Вашего описания, в проводке нет хорошего нулевого провода. Где-то обрыв или плохой контакт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
А может это проделки Тесла?!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.6.2010 Из: Н.Новгород Пользователь №: 18630 ![]() |
если плохая земля(ноль) то свет будет гореть ярче на двух других фазах ,при подключении нагрузки большой мощности на третью.
-------------------- Спаял 5 косых 160А , косой на процике , фиксатый от Тимвала. Индукцтонный нагреватель 2КВТ .
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Происходит смещение нейтрали. Проверти нулевой провод.
-------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 17:53 |
|
![]() |