Выбор УЗО на замену (не пойму про Un: 230/400V?=400V) , М.б. я ошибаюсь в выборе, но не пойму в чём.

zolimax
сообщение 24.5.2012, 14:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2012
Пользователь №: 27595



Дома сломался УЗО ABB F364 (после очередного срабатывания не включается), хар-ки In=40 A, IΔn=0.03 A, Un=230/400 V, Im=1500A, IΔm = 1500A
на рынке говорят, что модель устаревшая, и предлагают как замену ABB АР204 AC, In=40 A, IΔn=0.03 A, Un=400 V, Im= 1000A. Конечно, Im меньше, но это наверно не критично, а вот Un.. если второй рассчитан на 400 V, то при напряжении 230 (как у нас), т.к. I = U / R, что IΔn при вдвое большем U будет ~0.06 . Возможно, я что-то не так понимаю. В найденных мануалах по выбору узо вообще про выбор U ничего нет. В каталогах магазинов, тоже почти везде U не указано, кроме этого - http://www.electro-mpo.ru/card9837.html , но на самом устройстве (на рынке) маркировка только 400 V ( Вглядит так же - ). Помогите,пожалуйста, понять, подойдёт ли это УЗО или нет ( и какое подойдёт).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
legenda
сообщение 24.5.2012, 14:41
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 20.5.2012
Пользователь №: 27553



здесь посмотри:Прикрепленный файл  USO.pdf ( 166.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2255
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4udak
сообщение 24.5.2012, 19:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 22.4.2012
Пользователь №: 27149



Дома сломался УЗО ABB F364 (после очередного срабатывания не включается), хар-ки In=40 A, IΔn=0.03 A, Un=230/400 V, Im=1500A, IΔm = 1500A
на рынке говорят, что модель устаревшая, и предлагают как замену ABB АР204 AC, In=40 A, IΔn=0.03 A, Un=400 V, Im= 1000A.

220 это фазное напряжение - между нулем и фазой (может быть до 242 это допустимо в пределах +10%)
380 это линейное напряжение - между фазами
УЗО на снимке 3 х фазное. Присутствует напряжение и 220 и 380 в одном месте так сказать.
Для дифреле это не важно.
Судя по маркировке, сгоревшее УЗО можно было применять и в сети 127/220 типа американский стандарт ИМХО


--------------------
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 24.5.2012, 20:52
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(zolimax @ 24.5.2012, 14:18) *
Дома сломался УЗО ABB F364 (после очередного срабатывания не включается), хар-ки In=40 A, IΔn=0.03 A, Un=230/400 V, Im=1500A, IΔm = 1500A
. Помогите,пожалуйста, понять, подойдёт ли это УЗО или нет ( и какое подойдёт).

Обрати внимание только на эти параметры: In=40 A, IΔn=0.03 A, Un=230/400 V, всё остальное лишнее. можеш покупать любой.

Сообщение отредактировал nail - 24.5.2012, 20:54


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения