Система TN-C-S

Гость_Eлена_*
сообщение 19.8.2010, 10:57
Сообщение #1





Гости






ГДЕ РАЗДЕЛИТЬ PEN проводник,если постанция с понижающим тр-ром 10/0,4 распредустройством 380/220 и распределительные сборки удалены на значительном расстоянии от подстанции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 19.8.2010, 11:05
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Eлена @ 19.8.2010, 11:57) *
ГДЕ РАЗДЕЛИТЬ PEN проводник,если постанция с понижающим тр-ром 10/0,4 распредустройством 380/220 и распределительные сборки удалены на значительном расстоянии от подстанции


Разделяйте на вводе в распределительные сборки
Вернуться в начало страницы