Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

селективность

_AVG_
сообщение 28.4.2006, 10:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.3.2006
Пользователь №: 5137



Выполняется условие селективности если ны вводе щита стоит автомат на 63А а в щите, на группы, три по 25А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_К.В.В._*
сообщение 28.4.2006, 11:27
Сообщение #2





Гости






Ответ в лоб - да. Но для полноты картины при оценке правильности проектирования расчетной схемы электрощита, было бы желательно посмотреть саму эту расчетную схему (по скольким фазам ввод, какое распределение нагрузок по фазам и еще сотня вопросов).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wital
сообщение 28.4.2006, 13:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 18.2.2005
Пользователь №: 2419



а вот мне интересно это однофазная сеть или нет?
может я не прав, тогда поправте, что при однофазной сети ток вводного автомата будет состоять из суммы токов по группам тогда
I=I1+I2=I3 следовательно I=25+25+25=75А что в нашем случае не равно 63, т.е. при полной одновременной нагрузке наш вводной автомат должно "выбить"?,

P.S. ... хотя это не относится к селективности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 29.4.2006, 0:05
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Wital)
а вот мне интересно это однофазная сеть или нет?
может я не прав, тогда поправте, что при однофазной сети ток вводного автомата будет состоять из суммы токов по группам тогда  
I=I1+I2=I3 следовательно I=25+25+25=75А что в нашем случае не равно 63, т.е. при полной одновременной нагрузке наш вводной автомат должно "выбить"?,  

P.S.   ... хотя это не относится к селективности.


Сеть либо однофазная, либо трехфазная. Селективность при этом соблюдается. При этом следует думать, что автоматические выключатели на 25 А выбраны с небольшим запасом и реально через них проходит ток равный 20 А. Тогда все сходится!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.5.2006, 9:33
Сообщение #5





Гости






тоесть если сеть трех фазная то можно ставить вводной автомат место 63А трехфазный на 25А и селективность будет соблюдаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_алхимик2_*
сообщение 5.5.2006, 15:08
Сообщение #6





Гости






Дружбан ты спрашивал про селективность.Тебе объяснили считаю довольно доступно.Просто еще раз прикинь сколько у тебя висит нагрузки на фазе(фазах) и смоделируй самый хреновый пик какой у тебя может получиься на практике.И спи спокойно.Автомат за тебя постоит. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 5.5.2006, 22:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Вы забыли о типе автоматов. Токо-временной хар-ке.
Только ток - это ещё пол дела. Зачем тогда А,В,С и Д?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_AVG_
сообщение 6.5.2006, 10:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 20.3.2006
Пользователь №: 5137



К стати а что это такое Тип С , А , Б и тд. ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 10.5.2006, 14:53
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



1. Аппарат на вводе устанавливается исходя из соображений защиты питающего кабеля, как от перегрузки, так и от токов к.з. В ПУЭ есть таблица, в которой указано, какой максимальный ток, какой конкретный кабель держит. Если, к примеру в конце кабеля, сечением 2,5мм поставить автомат на 50А, сами понимаете, это будет грубейшей ошибкой.

2. Селективность (избирательность), будет соблюдена в том случае, когда при коротком замыкании, в одной из групповых линий, "упадет" только групповой автомат, а вводной тронуться не должен.
Для этого нужно знать расчетный ток к.з.

3. О время -токовых характеристиках,не сильно вдаваясь в подробности:
В- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 3-5 умножить на номинальный ток автомата.
С- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 5-10 умножить на номинальный ток автомата.
D- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 10-12 умножить на номинальный ток автомата.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuz1231_*
сообщение 11.5.2006, 8:59
Сообщение #10





Гости






Зона защиты защитных аппаратов распространяется "вниз" по напрвлению движения энергии от "Г" к "Н"
Хотя действительно, не совсем верно будет установка АВ на 50 А после проводника сечением 2.5 , т.к. не будет соблюдена селективность потому что аппарат защищающий этот проводник д.б. меньше 32 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dimk_*
сообщение 11.5.2006, 15:29
Сообщение #11





Гости






Автомат для защиты питающего кабеля устанавливается со стороны питающего пункта (в начале кабеля), а не в щитке. А в щитке он стоит для обеспечения селективности при, допустим, магистральной схеме питания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 9:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены