Здравствуйте! В данный момент оформляю протокол измерения сопротивления заземляющего устройства. Замер делался во влажную погоду. Подскажите, нужно ли применять поправочные коэффициенты к значению измеренного сопротивления заземлителя (прикрепил файл с таблицей из ПЭЭП)?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
По идее -наверное надо, но никогда не пересчитывал. У нас на протоколе есть пункт -Характеристика грунта.
Мы туда пишем погодные условия и состояние грунта при замере сопротивления контура заземления. Претензий не было пока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
Uran, а если не жалко, можно мне бланк вашего протокола на мыльце?
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Из журнала "Новости электротехники" Анатолий Зайцев
Как известно, сопротивление заземляющих устройств сильно зависит от влажности грунта. В ПТЭЭП, п. 2.7.13, записано, что это измерение должно выполняться в период наибольшего высыхания (промерзания) грунта. В ПУЭ это требование отсутствует. Но объекты часто сдаются и весной, и осенью, при этом нет возможности ждать сухой погоды. При профилактических испытаниях инспекторы Ростехнадзора требуют проводить замеры перед началом грозового сезона, т.е. весной, в период, когда почва влажная. При этом они утверждают, что сезонные коэффициенты сопротивления заземлителей отменены и всё равно гроза сопровождается осадками. Но существуют сухие грозы, а молнии образуются часто после длительной засухи перед дождем. Прошу сообщить, действует ли РД 153-34.0-20.525-00, в котором есть расчет сезонных коэффициентов; можно ли применять расчет сезонных коэффициентов для электроустановок потребителей (производственные и жилые здания, сооружения, подстанции потребителей), используя таблицы РД 153-34.0-20.525-00? Если этот документ не действует или неприменим к электроустановкам потребителей, то как поступать? Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора Жестких требований о времени проведения измерений сопротивлений нормативные документы не содержат. В п. 1.7.56 приведено указание, подтверждающее необходимость учета сезонного значения удельного сопротивления земли, от которого в свою очередь зависит и значение сопротивления заземлителя. Однако официальным документом уполномоченных на это государственных органов сезонные коэффициенты не утверждались и соответственно не отменялись. РД 15334.020.52500 является корпоративным документом, обязательным для использования в данной организации, однако его рекомендации могут использовать и другие организации. Время проведения замеров сопротивлений заземляющих устройств устанавливает владелец (собственник) электроустановки, он же принимает решение, каким источником сезонных коэффициентов пользоваться для пересчета сопротивлений заземлителей, в том числе возможно использование таблиц РД 15334.020.52500. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Предыдущий топик №2, в части "...никогда не пересчитывал" считать не действительным.
На самом деле последние замеры контуров заземления выполнены с учетом Кс, согласно методички ОРГРЭС, раздел 11, "Методы контроля состояния заземляющих устройств". Я, запамятовал, т.к. сам лично в последнее время не занимался этим. Просмотрел 153-34.0-20.525-00, это почти та же методичка. Сообщение отредактировал Uran - 29.8.2008, 22:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Все же считаю правильнее произвести измерение уд. сопротивления грунта на месте предполагаемого контура, для этого необходимо вбивать 2 электрода, образцовый источник тока, миллиамперметр и калькулятор.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Теоретикам легче всех
Сообщение отредактировал Uran - 31.8.2008, 15:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
У нас на железке никаких коэффициентов... Вынь да положь 0,5/4/10 Ом
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Людмила_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Подскажите, пожалуйста, а где взять этот корпоротивный документ РД 15334.020.52500. Вышлите, если это возможно. Очень нужно для расчета. Спасибо. адрес: LSGromova@yandex.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11071 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, а где взять этот корпоротивный документ РД 15334.020.52500. Вышлите, если это возможно. Очень нужно для расчета. Спасибо. адрес: LSGromova@yandex.ru Мы эта... не уверены в точности обозначения документа. Нижайшая просьба дать дополнительную информацию. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, а где взять этот корпоротивный документ РД 15334.020.52500. Вышлите, если это возможно. Очень нужно для расчета. Спасибо. адрес: LSGromova@yandex.ru http://narod.ru/disk/24408193000/%D0%A0%D0...%D0%B0.doc.html |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11071 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Почитал. Измерение сечения проводников производится штангенциркулем. Меня это убило! Понятно, когда заземляющий проводник соответствует стандарту. А ну как погнил, причём неравномерно? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Почитал. Измерение сечения проводников производится штангенциркулем. Меня это убило! Понятно, когда заземляющий проводник соответствует стандарту. А ну как погнил, причём неравномерно? Бумага все стерпит ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |