Добрый день!
Для стирки робы(для организации) приобрели стира.машину "Урал -4м" , год выпуска 1990 . Там не предусмотрено заземление. Вопрос: Обязательно надо заземлить машину или машина такого класса имеет усилинную изоляцию . Стоять будет в душевой. И почему запрещается заземлять ст. машину отдельным проводником. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Заземлять обязательно, душевая относится к опасным помещениям в части поражения эл. током, и еще неплохо было бы поставить на питающей линии УЗО. И почему Вы решили, что запрещено заземлять машинку отдельным проводником?????
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В душевой ее ставить нельзя только за ее пределами.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Влад733_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
YНепосредственно в душевых кабинах, комнатах и т.п. - нельзя. В "предбаннике" - можно. Заземлять на водопр.трубы - нельзя категорически.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 ![]() |
Цитата("OWOd ") И почему Вы решили, что запрещено заземлять машинку отдельным проводником????? для меня это тоже непонятно. Я прочитал это в инструкции к стир .машине Индезит ( недавно преобрёл). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.1.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 13205 ![]() |
Таким образом составители инструкции "отсекают" возможность нештатного подключения заземления, если оное организованно через вилку с заземляющим контактом. Т.к. в устройстве отсутствует место для подключения заземления, то могут прикрутить куда угодно, да ещё и "прицепиться" к системам тепло- водоснабжения, у там уже пластиковые трубы кто-то поставил.
-------------------- Ведущий инженер
|
![]() |
|
Гость_Гость_m38_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Спасибо!
Сегодня зашёл в магазин . Там продаётся "Фея 19" (новая) , псмотрел на вилку , заземляющего контакта не обнаружел. На что пытается намекнуть производитель? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Там продаётся "Фея 19" (новая) , псмотрел на вилку , заземляющего контакта не обнаружел. А разве заземление только через вилку должно быть? И если эта машинка имеет усиленную(ДВОЙНУЮ) изоляцию, разве она попадает под статью ПУЭ, об обязательном заземлении.
На что пытается намекнуть производитель? |
![]() |
|
Гость_Гость_Влад733_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
"Фея", "Малютка" и другие "ведёрки" с пластмассовыми баками имеют двойную электроизоляцию и вилку без заземления.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Под статью не попадает- "Фея"реабилитирована!
![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
И почему запрещается заземлять ст. машину отдельным проводником. Кто ж с уверенностью при этом может предсказать, путь тока по рабочему нулю? Желательно, чтобы заземляющая жила для однофазных нагрузок была в составе кабеля, отдельно, при наличии места подключения, выполняется СУП для соседнего СПЧ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Почти не по делу. Если будете сыпать в стиралку порошок для ручной стирки он дает много пены, которая роникает везде. С ее помощью Вы и напряжение сможете пощупать и межвитковое в движке поиметь
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Кто ж с уверенностью при этом может предсказать, путь тока по рабочему нулю? Желательно, чтобы заземляющая жила для однофазных нагрузок была в составе кабеля, отдельно, при наличии места подключения, выполняется СУП для соседнего СПЧ. Извиняюсь за безграмотность, что такое СПЧ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Для стирки робы(для организации) приобрели стира.машину "Урал -4м" , год выпуска 1990 . По любому ! Если эта машинка на предприятии, да еще и в таких условиях то ее надо заземлить( тока не в цветочный горшок).Цитата И почему запрещается заземлять ст. машину отдельным проводником. Это разрещается заземлять через заземляющую вилку! См .ПУЭ - требования предявляемые к заземляющим проводникам. Не хочете или не можете заземлить можна ставить УЗО. Да в таких условиях лучше ее и заземлить и УЗО поставить. "От греха подальше" . Сейчас наши "хозяйва" такие "решения" прнимаю, шо не верится что они и школу закончили.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
В пищеблоке имеется электроплита 3-х фазная, старая ,Ноль сидит на корпусе.Переделали всю проводку с разделением в пищеблоке с разделением в ЩС на РE и N .В электроплите посадили РE и N на N контакт,т.е.получается объединили. Чем это грозит на практике ? Как это повлияет на безопасность? Знаю,что так не делается,но плита старенькая, так сказать зануленная.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 ![]() |
В пищеблоке имеется электроплита 3-х фазная, старая ,Ноль сидит на корпусе.Переделали всю проводку с разделением в пищеблоке с разделением в ЩС на РE и N .В электроплите посадили РE и N на N контакт,т.е.получается объединили. Чем это грозит на практике ? Как это повлияет на безопасность? Знаю,что так не делается,но плита старенькая, так сказать зануленная. ПУЭ Цитата 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии При пробое электроплиты на корпус потенциал появится на всех "заземлённых" токопроводящих частях. УЗО, установленное перед плитой и общее противопожарное отключат всё, что смогут т.к "увидят" утечку по нулевому проводнику. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Перед плитой УЗО нет,на вводе тоже нет,есть в ЩО на розеточных линиях.Если пробьет на корпус плиты, сработает автомат.Знаю что ПУЭ запрещает объединение после разделения, а как на практике это повлияет на безопасность или еще на что то? хочется понять,так сказать физику
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 ![]() |
Перед плитой УЗО нет,на вводе тоже нет,есть в ЩО на розеточных линиях.Если пробьет на корпус плиты, сработает автомат.Знаю что ПУЭ запрещает объединение после разделения, а как на практике это повлияет на безопасность или еще на что то? хочется понять,так сказать физику Пробой тена на корпус. Через сопротивление тена утечка через РЕ проводник на все заземлённые корпуса. АВ ничего не увидит. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Это смотря в каком месте тэна пробьет,если кз или перегруз после пробоя- автомат сработает. Корпус плиты включен еще в дополнительную систему уравнивания потенциалов,если какая та незначительная утечка на корпусе плиты опасного напряжения не будет. Все таки, какие отрицательные моменты объединения РЕ и N на клеммнике электроплиты?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Кто то что то скажет по этому поводу?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |