Повторное заземление , До или после счетчика

Victorr
сообщение 11.9.2010, 9:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.3.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 10721



В частном доме трехфазный счетчик находится на улице, а РЩ в доме. Можно ли в РЩ повторно заземлить ноль, а после разделить на PE и N. Не повлияет ли это на правильность учета?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.9.2010, 11:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



после счетчика идет РЕН?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2010, 17:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 15.9.2010, 11:49) *
после счетчика идет РЕН?

Видимо "да", поскольку предполагается деление в доме.

Цитата(Victorr @ 11.9.2010, 9:45) *
В частном доме трехфазный счетчик находится на улице, а РЩ в доме. Можно ли в РЩ повторно заземлить ноль, а после разделить на PE и N. Не повлияет ли это на правильность учета?

На правильность не повлияет.
При классическом повторном заземлении ГЗШ в РЩ через PEN-проводник в случае обрыва на ВЛ может протекать недопустимо большой ток (при недостаточном повторном заземлении на ВЛ). Поэтому есть мнение, что лучше повторное заземление выполнять до ввода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.9.2010, 3:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Сколько видел проектов на частные дома - везде повторное заземление подключается после счетчика на шину РЕ. На вводе, до счетчика, автоматический выключатель: 2р для 1-фазного, 4р для 3-фазного. Соответственно даже при плохой повторке на ВЛ АВ защитит от большого тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.9.2010, 9:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ЛЕША, Вы предлагаете ставить защитно-коммутационный аппарат в цепь PEN на основании п.1.7.145 ПУЭ? Там есть приписочка, обратите внимание.
"1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
Есть мнение, что при этом вместе с фазными проводниками отключается лишь N, а РЕ идет мимо АВ. Получается, PEN частникам допускается отключать (одновременно) только рубильником.
Поэтому, как лучший вариант, видится подключение заземляющего проводника у стены здания
"1.7.102. ... на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника."
(И для защиты от молнии полезно)
"4р для 3-фазного" тут и вовсе никак.

Сообщение отредактировал Олега - 16.9.2010, 9:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.9.2010, 16:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да я воплощаю в жизнь эти проекты. Нас самом деле по ПУЭ получается, что в случае обрыва повторок ВЛ по проводнику может пойти повышенный ток. А выполнить повторку после вводного АВ и проблем не будет. А еще хороший вариант, ИМХО, - это повторка на отпаечной ВЛ и 3-х или 5-и жильный кабель от опоры до вводного устройства. Или система ТТ. Тут можно поспорить...
Вот Вы в проектах какое значение сопротивления растеканию указываете? В проектах которые я видел - 10 и 30 Ом. Хотя 1.7.103 ....
С уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.9.2010, 21:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 16.9.2010, 17:31) *
А выполнить повторку после вводного АВ и проблем не будет.

icon_smile.gif Кроме той проблемы, что частенько без света хозяева сидеть будут. Если даже быстро электрик сыщется, сомневаюсь в быстром диагнозе при подгорании. Событие несистемное - то потухнет, то погаснет. Да и просто перекос. Сначала наслушаются (сами перегружаете, автоматы поганые..)
Какие-то доводы против выполнения по ПУЭ с повторным заземлением на вводе есть?
В 1.7.103 что-то по другому? 10 для всей ВЛ, 30 для каждого заземлителя. Меньше не возбраняется, больше разрешается.

Сообщение отредактировал Олега - 16.9.2010, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sorry
сообщение 26.9.2010, 20:21
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 14.7.2009
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010



Уважаемые подскажите как следует выполнить повторное заземление на вводе при том что счетчик будет находится на столбе? Такое требование содержится в тех.условиях которые выдали мне для технологического подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения