Почему тут не пишут те, которые занимаются профессионально? Да запросто: согласно РД 34.45-51.300-97. п.1.11. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ включительно. При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20 кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты. Раньше тоже катали тяжёлую 10кВ установку переменку, а сейчас испытываем движки и трансформаторы постоянкой (АИД-70) прям по кабелю ![]() Порой даже расчётная моща установки если даже и подходит для испытаний : SкВА=314*10кВ*10кВ*1000пф*10*10-9=0,0314кВА, но изоляция даёт о себе знать и не позволяет испытание переменкой. В протоколе обязательно указываем как испытывали. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |