Как проверить автомат? , Есть уже используемые АВ, как проверить их работоспособность???

Леонид...
сообщение 28.9.2010, 10:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 19650



Сегодня устроился работать в садик, поставили мне такой вопрос.
Нужно проверить срабатывают ли автоматы, на перегруз и самое важное на КЗ?
Каким образом это сделать без спец. приборов?

Создавать искусственное КЗ никак не хочется, так как проводка старая, алюминий 1.5 сечения. Перегружать сеть, тоже не хочу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 28.9.2010, 10:47
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



Тоже интересно как правильно, я вот у себя проверял брал исправный автомат в боксе, привернул к нему вилку, затем вставлял в розетки и включал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 28.9.2010, 10:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



А на какой ток АВ? если больше 16. тогда придется снимать для проверки, иначе проводка поплавится во время опытов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леонид...
сообщение 28.9.2010, 10:58
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 19650



Ну если учесть что это детский сад, то скорее всего на 16 А.

Может как то можно проверить без КЗ? Мультиметром например....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.9.2010, 11:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Мультиметр не поможет. Только стенд или на коленке с помощью мощного БП.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леонид...
сообщение 28.9.2010, 11:13
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 19650



Тоесть только КЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.9.2010, 11:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Перегруз и КЗ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леонид...
сообщение 28.9.2010, 11:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 19650



Спасибо! Попробуем....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.9.2010, 13:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Желательно сделать прогрузочное устройство с автотрансформатора и трансформатора (у Повного в электрошколе когда-то было описание и на форуме здесь то же было). А проверять реальным током (точней мощностью) нежелательно только автоматы портить


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavka
сообщение 28.9.2010, 13:25
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 18.7.2010
Пользователь №: 18960



А кстати подскажите на сколько срабатываний от короткого замыкания расчитаны автоматы, в частности Легран и ИЭК. Что то в описании про это не сказано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.9.2010, 13:25
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
А проверять реальным током (точней мощностью) нежелательно только автоматы портить
Но прогрузка и осуществляется реальными токами...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.9.2010, 15:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Токи то реальные, а разрываемая мощность совсем другая за счет очень низкого напряжения.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.9.2010, 15:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Сожалею, но сопротивление катушки, контактов, биметаллической пластины АВ неизменно (при пост. температуре), поэтому и мощность тоже...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tesla77.7
сообщение 28.9.2010, 16:12
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 333
Регистрация: 6.8.2010
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110



Цитата(Slavka @ 28.9.2010, 14:25) *
А кстати подскажите на сколько срабатываний от короткого замыкания расчитаны автоматы, в частности Легран и ИЭК. Что то в описании про это не сказано?

Тоже хотел бы узнать. Может кто нибудь знает сколько КЗ в среднем выдерживает автомат?


--------------------
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 28.9.2010, 16:35
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



savelij, имелась ввиду мощность разрываемая главными контактами, которая на постоянном токе 220В намного хуже рвется чем на 24В к примеру.
По заявлению (если мне уже не изменяет память) ИЭКовцев автомат желательно поменять после 2-3 откл. к.з. хотя это зависит и от тока кз. А вообще вопрос лежит в понятиях координации тип 1 и тип2. Понятия для нас более западные, попадаются в госте на пускатели.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер_облэнерг...
сообщение 1.10.2010, 23:05
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 19182



Не ну я конечно не доктор, но выбрасывать автомат после 3-х КЗ это слишком, лучше отправляйте их к нам, мы ними еще пользоваться будем. Производител гарантируют по крайней мере пару тысяч режимов вкл/откл. Конечно же если вы не пытаетесь отключать ИЕК 47-29 с максимальным током отключения 4,5кА токи по 10кА, но такие токи в садике я думаю вы не найдете, разве, что на питающем кабеле. Конечно ИЕК не предел качества, но если на нем нет повреждений и потемнений то нех.. их проверять, будут они работать, лучше проверьте контакты, чтобы были зажаты. Ну а если очень хочется, то помните что автоматы отключают не напряжение а токи, а следовательно берем мощный трансформатор (может сварочный) и замыкаем низкую сторону думаю 16 и 100А вы проверите без риска для жизни. (Совет не провереный но логичный)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 1.10.2010, 23:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1534
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Все таки автоматы отключают мощность, т.е. произведение тока на напряжение. А вот на электромагнит отключения действует именно ток.
Как проверить отсечку автомата "подручными средствами"?
Нужно взять нагрузочный трансформатор ("сварочник"), по первичке подключить соответствующий ЛАТР, и подавать ток от него на вход-выход автомата до момента его отключения (каждую фазу отдельно.) Проблема в чем:
- найти сварочник с соответствующим вторичным током;
- этот ток нужно как-то измерять;
- повышать ток нужно быстро, чтобы "тепловуха" не успела сработать.
Есть специальные устройства для этих целей, но это уже совсем другие деньги...
Ну, и еще есть нюансы...
Т.е. с непривычки, вобщем-то, сложновато. Может пригласить специалистов?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения