Номинальное напряжение

Misha_32
сообщение 26.8.2010, 10:50
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Здравствуйте! Объясните мне, пожалуйста, какая величина номинального напряжения должна быть в однофазной розетке (на зажимах электроприемника), трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и центре питания 6 (10) кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 26.8.2010, 11:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.8.2010, 11:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



более подробно:
на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (это могут быть две разные вещи) напряжение должно быть по указанному ГОСТу. на примере частного дом запитанного с воздушной линии проводов до изоляторов на стене дома и далее кабелем (проводом) до щита учета, на бытовом уровне у Вас на изоляторах напряжение не должно быть не более или менее 10 % (от 220) это называется предельно допустимое значение, с нормально допустимым сложнее, ГОСТ регламентирует минимальное время измерения качества электроэнергии 24 ч. (естественнго не вольтметром), так не более 5 % от 24 ч. напряжение может отличаться от номинального на плюс-минус от 5 % до 10 (в данном случае это 1 ч. 12 мин.)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 26.8.2010, 12:17
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



все это хорошо, но о номинальном напряжении ничего здесь нету...в ГОСТах же должна быть указана ВЕЛИЧИНА НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. А качество электрической энергии это не из этого раздела...

Качество электрической энергии тоже должно отталкиваться от номинальной величины. Есть такой ГОСТ 21128-83 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СЕТИ, ИСТОЧНИКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ПРИЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В и еще ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В
Вот в этих ГОСТах и не могу определить, где и какая величина должна быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.8.2010, 21:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ГОСТ 21128-83 - 220 В.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 26.8.2010, 21:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Misha_32 @ 26.8.2010, 11:50) *
Здравствуйте! Объясните мне, пожалуйста, какая величина номинального напряжения должна быть в однофазной розетке (на зажимах электроприемника), трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и центре питания 6 (10) кВ?

А для чего Вам? Вы сами перечислили номиналы (6 (10), 0.4кВ).
Может Вы хотели спросить какое напряжение должно быть в ЦП, чтобы в розетке было 220 +-5%?
Так это сугубо индивидуально, либо мерить -переключать РПН (ПБВ), либо рассчитывать исходя из параметров сети и нагрузок (хотя расчетом не всегда будет совпадать с реальностью...)


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.8.2010, 7:33
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Dmitry_G @ 26.8.2010, 22:30) *
А для чего Вам? Вы сами перечислили номиналы (6 (10), 0.4кВ).


Мне это нужно, чтобы определиться, где и какой номинал должен быть и разобраться с ГОСТами. Бывает, что люди спрашивают. Но и встречал такие случаи, что около розетке пишут 230 В.

Как понял из ГОСТа 21128-83, что в системах электроснабжения, сетях и приемниках номинал 220 В. А вот номин напряжение источников и преобразователей 230 В. Так понимаю, что проводка в доме относится к сетям, следовательно, номинал 220 В. С отклонениями по ГОСТ 13109-97 все понятно. Трансформаторная подстанция к чему относится? Понимаю так, т.к. она преобразует один класс напряжения в другой, то получается это преобразователь и номинал будет 230 В. Или я не прав? 6 и 10 кВ это точно не номинальное. В ЦП стараются держать 6,3 и 10,5 кВ. Какой тогда номинал по ГОСТ должен быть в ЦП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.8.2010, 18:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



все правильно, что касаемо 6 и 10 кВ. то Вы сами сказали ГОСТ 721-77


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 30.8.2010, 7:42
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(с2н5он @ 27.8.2010, 19:04) *
все правильно, что касаемо 6 и 10 кВ. то Вы сами сказали ГОСТ 721-77


Тогда, если трансформатор с РПНом, то при настройке прибора контроля качества электрической энергии типа Ресурс UF2M значение номинала напряжения нужно ставить 6,3 кВ и 10,5кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.8.2010, 12:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Misha_32 @ 30.8.2010, 8:42) *
Тогда, если трансформатор с РПНом, то при настройке прибора контроля качества электрической энергии типа Ресурс UF2M значение номинала напряжения нужно ставить 6,3 кВ и 10,5кВ?

Вы наверно имели ввиду при проверке качества ЭЭ? интересный вопрос, не задумывался об этом, седнь на работу пойду поинтересуюсь в сертификационном органе


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 30.8.2010, 14:27
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



вообще-то есть шкала номинальных напряжений используемых в расчетах сетей по току к.з. Uн принимается равным 0,23, 0,4, 6,3, 10,5 и тд
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.8.2010, 17:46
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



спрашивал сертификационный орган, но там тоже толком ничего не сказали, похоже об этих ГОСТах не слыхали, хотя говорят вроде 6 и 10 кВ. (например), хотя если следовать ГОСТ то должно быть 6,3 и 10,5

Цитата(Алексей555 @ 30.8.2010, 15:27) *
вообще-то есть шкала номинальных напряжений используемых в расчетах сетей по току к.з. Uн принимается равным 0,23, 0,4, 6,3, 10,5 и тд

а что это за шкала? мы например при расчетах используем 220 или 380

Сообщение отредактировал с2н5он - 30.8.2010, 17:48


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 30.8.2010, 18:19
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Для напряжений выше 1000 В есть ГОСТ:
ГОСТ 721-77 "СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СЕТИ, ИСТОЧНИКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ПРИЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В"
До 1000 В:
ГОСТ 21128-75 (СТ СЭВ 779-77) СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СЕТИ, ИСТОЧНИКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ПРИЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Alex_
сообщение 30.8.2010, 20:27
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Цитата(с2н5он @ 30.8.2010, 18:46) *
хотя если следовать ГОСТ то должно быть 6,3 и 10,5

Номинальным напряжением называется то напряжение, на которое рассчитана электроустановка. При этом номинальное и рабочее напряжение часто могут не совпадать (главное, чтобы рабочее напряжение не выходило за рамки допустимого напряжения).
0,23, 0,4, 6,3, 10,5, 37,5, 115 и т.д. - напряжение на шинах ПС (ТП), необходимое для поддержания у потребителя напряжения соответствующих классов (0,22, 0,38, 6, 10, 35, 110, ...). Однако, эти самые 0,22, 0,38, 6, ... кВ - номинальные напряжения, т.е. те, на которые рассчитана та или иная электроустановка, работающая в том или ином классе напряжения. Но получается, что это справедливо для стороны ВН (приемника), т.к. на той же ПС обмотки НН трансов рассчитаны на номинальное напряжение 6,3, 10,5 (а иногда и 11), 37,5 и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 30.8.2010, 23:06
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(с2н5он @ 30.8.2010, 18:46) *
спрашивал сертификационный орган, но там тоже толком ничего не сказали, похоже об этих ГОСТах не слыхали, хотя говорят вроде 6 и 10 кВ. (например), хотя если следовать ГОСТ то должно быть 6,3 и 10,5


Занимаемся контролем качества электрической энергии, а значение номинального напряжения не знаем какой ставить (по 6-10 кВ)...


Цитата(_Alex_ @ 30.8.2010, 21:27) *
Номинальным напряжением называется то напряжение, на которое рассчитана электроустановка. При этом номинальное и рабочее напряжение часто могут не совпадать (главное, чтобы рабочее напряжение не выходило за рамки допустимого напряжения).

Допустимое-это какое? Это тоже самое, что и номинальное? Потому что ГОСТ 13109-97 пляшет от номинального напряжения и от него же пределы отклонений...


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 30.8.2010, 23:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Вот вы пишине напряжения. Вы вкурсе что это линейные?
Цитата
0,23, 0,4, 6,3...
И что например в указанном 0,23 фазное будет 127 В, что на сегоднешний день мало применяется. И при 0.4 это на источноке(генераторе) а в розетке у потребителя 0,38 - фазное 220.

Не вводим ли мы в заблуждение "Чайника", не договаривая часть. Когда он читает всё в одной строчке. Вообще то это уже обсуждалось здесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 30.8.2010, 23:40
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Сергей ДД @ 31.8.2010, 0:19) *
Вот вы пишине напряжения. Вы вкурсе что это линейные? И что например в указанном 0,23 фазное будет 127 В, что на сегоднешний день мало применяется. И при 0.4 это на источноке(генераторе) а в розетке у потребителя 0,38 - фазное 220.

Не вводим ли мы в заблуждение "Чайника", не договаривая часть. Когда он читает всё в одной строчке. Вообще то это уже обсуждалось здесь.

Вот Вы теперь меня точно ввели в заблуждение...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 31.8.2010, 6:59
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



у потребителя 380/220В, в РУ-0,4кВ ТП - 400В (если -5% потери то как раз получается 380В у потребителя), на высокой стороне ТП соответственно 6,3кВ или 10,5 кВ и т.д. что тут непонятного?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2010, 19:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по идее оно так, но у нас сертфик. орган в ТП за номинал брал 220/380, а про указанные госты они вроде не слыхивали, разговаривал конечно по телефону, в пятницу ежли получится, забегу к ним с ГОСТами, че скажут

Сообщение отредактировал с2н5он - 31.8.2010, 19:51


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 31.8.2010, 23:29
Сообщение #20





Гости






Цитата(Алексей555 @ 31.8.2010, 6:59) *
у потребителя 380/220В, в РУ-0,4кВ ТП - 400В (если -5% потери то как раз получается 380В у потребителя), на высокой стороне ТП соответственно 6,3кВ или 10,5 кВ и т.д. что тут непонятного?

А если +10% или -10% это уже не номинал??? Номинал-0,4; 6,0;10,0:,110,0 и т.д. Почему пишут номинальное фазное 230В потому че номинал делим на корень из трех .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения