генератор с изолированной нейтралью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
генератор с изолированной нейтралью |
28.9.2010, 3:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.9.2010 Пользователь №: 19647 |
Всем добрый день! Есть бензоагрегат с однофазным генератором на 220 В УГБ 4000 DAMASK. Можно его полключить к сети с глухозаземленной нейтралью, при отключении ввода промышленной сети? Тогда получается, что один полюс генератора через нулевой провод сети будет соелинен с землей, а через землю с корпусом бензоагрегата. Сам генератор с изолированной нейтралью, а точнее наверное физически этой нейтрали нет.
|
|
|
|
28.9.2010, 8:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Можно подключать, но только после отключения ввода и отключать до включения ввода.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
28.9.2010, 11:54
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Иногда это не только можно, но и нужно. Долго бился совместно с наладчиками автоматического газового котла: почему он не хочет работать от бензогенератора? Да потому, что котел предназначен для работы в сети с глухозаземленной нейтралью, а генератор мало того, что заземления цепей не имеет (за исключением корпуса), так и нейтрали у него нет. По этому поводу была сделана страничка http://rzdoro.narod.ru/bd_1_5.htm
Кстати, там же и схемное решение приведено. Сообщение отредактировал doro - 28.9.2010, 11:55 |
|
|