Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

таблица 38 птээп. , Вчем суть процентов?

Артем Тольятти
сообщение 18.10.2010, 18:39
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Не понятна суть таблицы 38 птээп, В частности ее 3я строка. Это получается, что контактор и автомат должен отключаться при 80% своего номинального рабочего напряжения. Или наоборот контактор должен держаться при 80%, как это испытание проводится подскажите кто сталкивался.



Таблица 38

Количество операций при испытании контакторов и автоматов
многократными включениями и отключениями

Операция_______Напряжение оперативного тока, % от номинального___Количество операций

Включение______________________________90____________________________________5
Включение и отключение_________________100___________________________________ 5
Отключение_____________________________80____________________________________10

Сообщение отредактировал Артем Тольятти - 18.10.2010, 18:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 19.10.2010, 6:57
Сообщение #2





Гости






отключится при 0,8 u ном ( если нет выдержки по времени)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.10.2010, 10:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Артем Тольятти @ 18.10.2010, 19:39) *
Не понятна суть таблицы 38 птээп, В частности ее 3я строка. Это получается, что контактор и автомат должен отключаться при 80% своего номинального рабочего напряжения. Или наоборот контактор должен держаться при 80%, как это испытание проводится подскажите кто сталкивался.

1. При 90% Uн катушка контактора при вкл.-откл 5 раз не отпускает магнитную систему, а минимальный расцепитель не выбивает АВ.
2. При 80% Uн катушка контактора при вкл.-откл 5 раз не включается (не удерживает магн. систему), а минимальный расцепитель выбивает АВ.
3. При 100% Uн катушки контактора и минимального расцепителя при вкл.-откл 5 раз должны функционировать нормально.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти
сообщение 19.10.2010, 19:10
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему