Доброго времени суток госпада электрики! Такой вопрос, в ИНСТРУКЦИи ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ на картинке показана Hx и Rx не пойму, какую зону ограничивают эти размеры, типа это зона за пределы которой не должен выходить сам защищаемый объект?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата на картинке показана Hx и Rx не пойму, какую зону ограничивают эти размеры, Цитата типа это зона за пределы которой не должен выходить сам защищаемый объект? В принципе правильно, но в то же время, чем глубже защищаемый объект от образующих конуса, тем менее уязвим от молнии, тем выше надежность молниеотвода. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
Gomed 12, благодарю
![]() |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
А высота молниеотвода считается от земли или от уровня его установки, допустим у меня здание 10 м высотой, нужно защитить оборудование на крыше, хватает 3-х метрового стержня, так вот его высота будет 3 м или 13м?
а высота молниеотвода h считается от уровня земли или от уровня крышы? У меня здание высотой 10 м, надо защитить оборудование на крыше, если ставить стержень 3 м, то его высота в итоге будет 3 или 13 м? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Т.к. защищаете об-е на крыше и МП для него, в расчет h=3м.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
А не скините ссылочку, с каким-нибудь типовым проектом по молниезащите, очень хочеться посмотреть как все это дело оформляется, и еще, кто-нибудь может обьяснить в чем заключаеться метод фиктивной сферы?
Сообщение отредактировал Max88 - 4.8.2008, 8:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
Господа электрики,на плоской крыше автосалона стоят установки для вентиляции и кондиционирования, вся крыша покрыта металлическими листами, вообще у здания металлический каркас, как защитить установки? Я предполагаю возле каждой установки поставить тросовый молниеотвод, и подключить его к молниезащитной сетке, вопрос, нужно ли молниезащиту изолировать от металлической крыши? Меня смущает тот факт что на ней стоят те самые установки, и они от крыши не изолированы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Лучше использовать для защиты обор-я в качестве МП одиночные стержневые, одновременно используя мет. крышу как МП для остальной части здания.
При этом необходимость в изолировании оборудования и МП от крыши отпадет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 ![]() |
Лучше использовать для защиты обор-я в качестве МП одиночные стержневые, одновременно используя мет. крышу как МП для остальной части здания. При этом необходимость в изолировании оборудования и МП от крыши отпадет. Тросовые молниеотводы я планирую использовать из эстетических соображений, т.к. большинство установок имеют продолговатую форму, соответственно одиночный молниеотвод будет очень высокий, а тросовый над установкой в самый раз. а какова гарантия что если молния ударит в молниеотвод, ток не пойдет в установки, ведь в моем случае получается, что и установка и крыша и молниеотвод связаны между собой непосредственно? И еще вопрос, чем лучше руководствоваться при проектировании, РД или СО, а то в них формулы для расчета молниезащиты разные. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата какова гарантия что если молния ударит в молниеотвод, ток не пойдет в установки Раз оборудование уже смонтировано на крыше, его перемонтаж для изолирования от крыши трудоемко. Поэтому предлагаю не соединять с обор-м РЕ-провод по питанию, а корпуса замкнуть на токоотвод от МП или установить по питанию оборудования защиту от перенапряжения при подключенном РЕ. Этого д/б достаточно для защиты от заноса высокого потенциала в здание. Цитата чем лучше руководствоваться при проектировании, РД или СО Все же СО написано более емко хотя считаю необходимо использовать и РД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.11.2010 Из: Россия Пользователь №: 20206 ![]() |
Ну так думается что [url=]поискать[/url] его нужно в районе Будапешта =) ИМХО
-------------------- Самая лучшая работа по вашему профилю |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |