Доброго всем дня. Попросили меня тут дачу по электрике всю сделать от ввода. и у меня вопрос - имеет ли смысл делить входящий PEN на PE и N? контура заземления не будет, рассматривается только возможность из TN-C сделать TN-C-S при входе. дело в том, что планируется среди всех потребителей стиральная машина, которую хотелось бы заземлить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата рассматривается только возможность из TN-C сделать TN-C-S при входе А как это планируется сделать без повторного заземления?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще, на столбах спуски есть. или нам необходимо заземление именно в точке разделения?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 19473 ![]() |
belok5 вы имеете ввиду сделать TN-C-S - это разделить PEN проводник на РЕ и N шину и при этом не соединять шину с контуром заземления которого нет (который не собираетесь делать)???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
да, контура не будет. я чую, что тут что-то не так, понять только не могу, что. меня еще настораживает возможная ситуация повреждения ЛЭП и что произойдет с приборами, не будет ли на них фаза в случае обрыва нуля
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
в сельской местности и на даче я думаю вообще не желательно соединять ноль и зазеление, т.к. на нуле может появится не хилое напряжение при аварии на ВЛ, тем более присоединять к нулю заземляющие концы электроприборов.
Лучше всего сделать отдельный контур для стиралки и на вводе в дом поставить УЗО. Или на одну розетку для стиралки. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
настораживает возможная ситуация повреждения ЛЭП и что произойдет с приборами, не будет ли на них фаза в случае обрыва нуля Да, потенциал на корпусах возможен, в случае разделения PENа и соединения корпусов с РЕ. В общем, мысли такие: 1) Не разделять на N и PE и корпуса приёмников не заземлять (не занулять). 2) Разделить в щите на N и PE, корпус щита соединить с РЕ, РЕ соединить с заземляющим устройством, установить УЗО. В этом случае при аварии на ЛЭП и появлении потенциала на нулевом проводнике (и на планке РЕ соответственно) появится ток утечки на заземляющее устройство. Токи через УЗО не будут равны и оно должно сработать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
в сельской местности и на даче я думаю вообще не желательно соединять ноль и зазеление, т.к. на нуле может появится не хилое напряжение при аварии на ВЛ, тем более присоединять к нулю заземляющие концы электроприборов. Лучше всего сделать отдельный контур для стиралки и на вводе в дом поставить УЗО. Или на одну розетку для стиралки. имхо.лучший вариант. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
допустим, я сделаю по варианту Дениса. Как правильно рассчитать заземление так, чтобы при аварии в сети стиральная не сгорела от проходящего через нее тока?
Сообщение отредактировал belok5 - 16.9.2010, 9:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
УЗО сработает при 10 мА. Такой ток (при замыкании на корпус в стиралке) не вызовет повреждения стиралки.
Для обеспечения работы УЗО достаточно забить 1 арматурину 1,5 м Для защиты при аварии в сети (повышение напряжения) поставь на вводе ОИПН. Сейчас их полно продается. Насколько надежны,незнаю, не издевался над ними. С контуром они не как не связаны, живут отдельной жизнью |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
практический вопрос - можно забить уголок, а к нему просто болтом заземление приделать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
лучше приварить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а медь разве к стали можно нормально приварить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
от контура в дом заземление обычно катанкой заводится, приваренной к контуру, а болтовое соединение уже внутри помещения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
чем заводится? я правильно понял, что стальной полосой?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
От контура заземления стальной полосой подъём по фундаменту/фасаду дома на полметра. На конце приварить болт, к которому и присоединить медный проводник, идущий в дом.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 20095 ![]() |
В ванных и их подобных - надо ставить УЗО с током утечки 10 мА.Догадайтесь - почему?
Я , вообще-то, нигде не писал , что контур заземления не надо делать.Я писал , что не надо с ним особо заморачиваться , а уделить внимание наличию и работоспособности УЗО и соответствующих автоматов. УЗО сработает сразу, если произойдет утечка, - при наличие хотя бы одного штыря , вбитого в землю в роли земли. Если этого,одного штыря в земле не будет, тоесть заземления нет как такового, то УЗО сработает и обесточит цепь , - когда утечка тока произойдет через человека , к примеру. Вот и вся разница между наличием земли и ее отсутствием в контексте работы УЗО . Нарушение правил, трёхкратное. оффтоп - настоящее сообщение флуд - сообщения удалёны рекламные урлы в подписи - удалены |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Уже у нескольких друзей, у кого в домах нет заземления, в холодильниках с "евровилкой"
отсоединил "массу" фильтра радиопомех (два кондера между Ф-0, средняя точка на массе. И все, перестали щипаться. Такая же хрень стоит в стиралках, поэтому если прходится включать без заземления (что крайне нежелательно, в ванной токопроводящий пол, пи@данет мало не покажется) массу с кондеров лучше отсоединить. Прилично кусается, на себе испытал. |
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
110 вольт -однако
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |