заземление на даче

belok5
сообщение 13.9.2010, 7:29
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Доброго всем дня. Попросили меня тут дачу по электрике всю сделать от ввода. и у меня вопрос - имеет ли смысл делить входящий PEN на PE и N? контура заземления не будет, рассматривается только возможность из TN-C сделать TN-C-S при входе. дело в том, что планируется среди всех потребителей стиральная машина, которую хотелось бы заземлить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.9.2010, 10:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
рассматривается только возможность из TN-C сделать TN-C-S при входе
А как это планируется сделать без повторного заземления?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 13.9.2010, 18:00
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(savelij @ 13.9.2010, 11:35) *
А как это планируется сделать без повторного заземления?


Можно и без него обойтись, если очень хочется. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 14.9.2010, 7:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вообще, на столбах спуски есть. или нам необходимо заземление именно в точке разделения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скайуокер
сообщение 14.9.2010, 10:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 12.9.2010
Из: Астрахань
Пользователь №: 19473



belok5 вы имеете ввиду сделать TN-C-S - это разделить PEN проводник на РЕ и N шину и при этом не соединять шину с контуром заземления которого нет (который не собираетесь делать)???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 15.9.2010, 10:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да, контура не будет. я чую, что тут что-то не так, понять только не могу, что. меня еще настораживает возможная ситуация повреждения ЛЭП и что произойдет с приборами, не будет ли на них фаза в случае обрыва нуля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 15.9.2010, 10:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



в сельской местности и на даче я думаю вообще не желательно соединять ноль и зазеление, т.к. на нуле может появится не хилое напряжение при аварии на ВЛ, тем более присоединять к нулю заземляющие концы электроприборов.
Лучше всего сделать отдельный контур для стиралки и на вводе в дом поставить УЗО. Или на одну розетку для стиралки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 15.9.2010, 11:56
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(belok5 @ 15.9.2010, 10:03) *
настораживает возможная ситуация повреждения ЛЭП и что произойдет с приборами, не будет ли на них фаза в случае обрыва нуля


Да, потенциал на корпусах возможен, в случае разделения PENа и соединения корпусов с РЕ. В общем, мысли такие:

1) Не разделять на N и PE и корпуса приёмников не заземлять (не занулять).

2) Разделить в щите на N и PE, корпус щита соединить с РЕ, РЕ соединить с заземляющим устройством, установить УЗО.
В этом случае при аварии на ЛЭП и появлении потенциала на нулевом проводнике (и на планке РЕ соответственно) появится ток утечки на заземляющее устройство. Токи через УЗО не будут равны и оно должно сработать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 15.9.2010, 12:37
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 507
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Сунцов Денис @ 15.9.2010, 10:16) *
в сельской местности и на даче я думаю вообще не желательно соединять ноль и зазеление, т.к. на нуле может появится не хилое напряжение при аварии на ВЛ, тем более присоединять к нулю заземляющие концы электроприборов.
Лучше всего сделать отдельный контур для стиралки и на вводе в дом поставить УЗО. Или на одну розетку для стиралки.

имхо.лучший вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 16.9.2010, 9:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



допустим, я сделаю по варианту Дениса. Как правильно рассчитать заземление так, чтобы при аварии в сети стиральная не сгорела от проходящего через нее тока?

Сообщение отредактировал belok5 - 16.9.2010, 9:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.9.2010, 10:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



УЗО сработает при 10 мА. Такой ток (при замыкании на корпус в стиралке) не вызовет повреждения стиралки.
Для обеспечения работы УЗО достаточно забить 1 арматурину 1,5 м

Для защиты при аварии в сети (повышение напряжения) поставь на вводе ОИПН. Сейчас их полно продается. Насколько надежны,незнаю, не издевался над ними. С контуром они не как не связаны, живут отдельной жизнью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 16.9.2010, 12:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



практический вопрос - можно забить уголок, а к нему просто болтом заземление приделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.9.2010, 13:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



лучше приварить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 16.9.2010, 13:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а медь разве к стали можно нормально приварить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.9.2010, 14:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



от контура в дом заземление обычно катанкой заводится, приваренной к контуру, а болтовое соединение уже внутри помещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 16.9.2010, 14:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



чем заводится? я правильно понял, что стальной полосой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.9.2010, 15:12
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



От контура заземления стальной полосой подъём по фундаменту/фасаду дома на полметра. На конце приварить болт, к которому и присоединить медный проводник, идущий в дом.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
driernespoins
сообщение 4.11.2010, 11:39
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.11.2010
Пользователь №: 20095



В ванных и их подобных - надо ставить УЗО с током утечки 10 мА.Догадайтесь - почему?

Я , вообще-то, нигде не писал , что контур заземления не надо делать.Я писал , что не надо с ним особо заморачиваться , а уделить внимание наличию и работоспособности УЗО и соответствующих автоматов.

УЗО сработает сразу, если произойдет утечка, - при наличие хотя бы одного штыря , вбитого в землю в роли земли.

Если этого,одного штыря в земле не будет, тоесть заземления нет как такового, то УЗО сработает и обесточит цепь , - когда утечка тока произойдет через человека , к примеру.
Вот и вся разница между наличием земли и ее отсутствием в контексте работы УЗО .

Нарушение правил, трёхкратное.
оффтоп - настоящее сообщение
флуд - сообщения удалёны
рекламные урлы в подписи - удалены
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 9.11.2010, 11:23
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Уже у нескольких друзей, у кого в домах нет заземления, в холодильниках с "евровилкой"
отсоединил "массу" фильтра радиопомех (два кондера между Ф-0, средняя точка на массе.
И все, перестали щипаться.
Такая же хрень стоит в стиралках, поэтому если прходится включать без заземления (что крайне нежелательно, в ванной токопроводящий пол, пи@данет мало не покажется) массу с кондеров лучше отсоединить. Прилично кусается, на себе испытал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 9.11.2010, 23:32
Сообщение #20





Гости






110 вольт -однако
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения