Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

3 фазы в частном секторе

serj
сообщение 25.11.2010, 18:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Помогите пожалуйста советом, кто в курсе.
Вопрос длинный...В общем, надо подключать сварочный аппарат, болгарки, кое-какой другой инструмент, одновременно потребляемый ток 16-25А. Сеть довольно слабая, живу в конце линии, дальше меня от ТП только один двор. Такая нагрузка вызывает заметное по лампе накаливания падение напряжения, что в свою очередь вызывает соседский срач. У одного плазменный телевизор, у другого стабилизатор с релейным регулированием, который постоянно дребезжит. Мне нужно в идеале, чтобы на глаз лампочка или совсем не мигала при сварке, или же ну совсем чуть-чуть.
Что делать в таком случае? Ждать пока нам поменяют ЛЭП (относительно недавно вынесли на фасад счетчики, линии остались старые)? Попробовать перепрыгнуть на другую фазу (рядом есть улица, ТП там мощнее, и линия вроде как новая). Поможет ли? Возможно ли провести 3 или 2 фазы, так чтобы используя тр-р 380->220В варить, зацепившись между фазами? Правда, с двумя и более фазами дело наверное будет туго, т.к. по столбам на моей улице фаза только одна.
Что и кому говорить в РЭСе, и сколько это может приблизительно хотябы стоить?

Сообщение отредактировал serj - 26.11.2010, 1:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2010, 18:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22797
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обращайтесь в РЭС к начальству, там переправят к кому надо и посчитают


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 25.11.2010, 21:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Догуглился до технических условий...
Теперь вопрос будет звучать так: после выполнения тех. условий надо ли будет дополнительно оплачивать материалы и работы по подключению?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2010, 22:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22797
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



зависит от мощности - до 100 кВт. (организация) и до 300 м. от ближайших сетей - теоретически нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 25.11.2010, 23:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(serj @ 25.11.2010, 20:16) *
Догуглился до технических условий...
Теперь вопрос будет звучать так: после выполнения тех. условий надо ли будет дополнительно оплачивать материалы и работы по подключению?

Длинный путь к 3-м фазам...
1. Тех.условия. Самое простое и дешевое. Для получения необходимо обратиться в РЭС, там они все скажут.
2. Проект. Проект - это бумага. Делается на основании тех.условий. Дело, в принципе, не сложное, но выполнять эту работу может только предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Это уже подороже... Проект необходимо согласовывать с РЭСом. Не всегда это получается легко...
3. Собственно, выполнение работ, согласно проекта. Тут уж с кем договоритесь. Но без РЭСа не обойтись, т.к. необходимы будут отключения существующих линий. Хотя - когда как. По деньгам - как договоритесь. Материалы - тоже не бесплатно. В проекте будет такой зверь, как контур заземления. А к нему должен прилагаться протокол проверки данного контура электролабораторией (деньги...)
4. Приглашение тех.инспектора на предмет соответствия выполненных работ проекту и тех.условиям. Наличие протоколов проверки этого самого контура (деньги.)
5. Собственно подключение Вашей новой линии к сетям. Опять деньги. Пломбировка нового 3-х фазного счетчика - деньги.
Вот, где-то так...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 25.11.2010, 23:20
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



c2h5oh, спасибо за ответы..
Погуглил еще "технические условия подключение"..Приблизительно стало понятно. Вот только "порядок величин" может различаться. То ли 2-3 килогривен за 1 кВт мощности, то ли много дешевле, как в России. Как появится время попробую нанести визит в РЭС, может там удастся наладить отношения.


Сообщение отредактировал serj - 25.11.2010, 23:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.11.2010, 23:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22797
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



жутко извиняюсь, проглядел что Украина - говорил про оплату для России

Сообщение отредактировал с2н5он - 25.11.2010, 23:37


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 25.11.2010, 23:39
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Цитата(mic61 @ 25.11.2010, 23:17) *
...Длинный путь к 3-м фазам...

мнда...
Скажите пожалуйста, может мне в моем случае проще "договориться" с начальником местного РЭСа, чтобы нам на улице осуществили "плановую" замену силовых проводов? Сейчас вроде если ставят изолированную алюминиевую линию, я слыхал, от нагрузки 16-25 А лампочки не "мигают". Потому как вести одному себе выделенную линию от ТП, да еще 3 фазы мне может оказаться пока слишком дорого...700 метров где-то до ТП, алюминиевый кабель надо квадратов 50. Вроде так я посчитал. Тогда на 20А на проводах "упадет" 15В.
Фокус в том, что мне-то в принципе не нужно увеличивать выделенную мощность. 25-амперный автомат на вводе еще ни разу не выбил...Или провести в параллель старой линии еще одну, квадратов на 10?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 25.11.2010, 23:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Мне месяц назад устанавливали счетчик на фасад. От столба до фасада алюминевым СИПом (Самонесущий Изолированный Провод) 50 кв.мм. Обязаны были установить на входе (в щите счетчика) вводной автомат 16 А (т.е. 3.5 кВт) - это бесплатно. Сошлись на 25 А и 200 грн. + плюс мои автоматы. Линия по улице вся поменяна на СИП.
700 м от ТП до Вашего дома - это круто. Я думаю, что договориться с РЭСом по-любому будет дешевле, чем вся катавасия с проектом и 3-я фазами.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 26.11.2010, 0:29
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



Не, а мне меняли уже 2,5 года тому, и 25-амперные мне обошлись в 50 грн. При этом год назад пришлось вызывать электрика из РЭСа для замены автоматов (фазный выбивал от 8-10А). Как выяснилось, грелся не сам автомат, а клемма, закис алюминиевый провод.
mic61, а какое сечение проводов по улице? Тоже 50мм2? И как у Вас обстоят дела с просадками при сварке? Не обращали внимание? Я чего спрашиваю, прикидываю, поможет ли это мне, если даже добьюсь замены линии....

Сообщение отредактировал serj - 26.11.2010, 0:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.11.2010, 0:44
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(serj @ 25.11.2010, 23:29) *
Не, а мне меняли уже 2,5 года тому, и 25-амперные мне обошлись в 50 грн.

М-даа... Все дорожает. Ну у меня переносили счетчик 3-и человека: два монтера, и контролер энергосбыта (пломбу ж надо было поставить.)
Цитата(serj @ 25.11.2010, 23:29) *
mic61, а какое сечение проводов по улице? Тоже 50мм2? И как у Вас обстоят дела с просадками при сварке? Не обращали внимание? Я чего спрашиваю, прикидываю, поможет ли это мне, если даже добьюсь замены линии....

С земли не видно, какое там сечение icon_sad.gif Но не менее, чем отпайка ко мне. По поводу сварки: когда варит сосед, у меня лампочки чуть притухают, и то кратковременно (наверное, в момент зажигания дуги.) На остальные приборы (холодильники-телеки-компы-стиралки) это никак не отражается. У меня до ТП метров 400...500.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 26.11.2010, 0:51
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



А какой у соседа аппарат? Инвертерный, или трансформаторный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.11.2010, 1:29
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Старый, еще советских времен, сварочник-пускозарядное устройство.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj
сообщение 26.11.2010, 1:37
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 27.4.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 11057



mic61, спасибо Вам за ответы.)
Ну, раз от советских времен монстра у Вас свет лишь "притухает", стало быть от инвертера просадки будут нефиксируемы глазом долбаных соседей. Значит, курс на одну фазу, на замену линии. Еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2024, 21:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены