Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет тока КЗ в квартире

Гость_Гость_*
сообщение 10.12.2010, 17:46
Сообщение #21





Гости






Цитата(ЛЕША @ 10.12.2010, 16:04) *
Я в ЭТЛ работаю. Тут тоже много спорных вопросов. При ПНР ПУЭ 1.8.37 пп3

Вы писали, что прогружают и электромагнитную и тепловую. В п.1.8.37.3 про тепловую нет ни слова. Зачем тогда ее прогружать? А как прогружают электромагнитную? Может не так прогружают и от того не соответствия проектантами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 10.12.2010, 17:59
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Цитата(Алексей555 @ 10.12.2010, 15:24) *
Да потому-что надо автоматы ставить с характеристикой В в квартирах и не париться потом...

У нас в этажном щите на квартиры стоит АД12(40С), ВА47-29 1шт.-25С, 2шт.-16С (дом новый 2008г)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 10.12.2010, 22:02
Сообщение #23





Гости






Цитата(Cvbn @ 10.12.2010, 17:59) *
У нас в этажном щите на квартиры стоит АД12(40С), ВА47-29 1шт.-25С, 2шт.-16С (дом новый 2008г)

А почему ваша информация в посте 14 не соответствует мнению испытателя лаборанта. Или у вас своя методика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 11.12.2010, 12:39
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2010, 22:02) *
А почему ваша информация в посте 14 не соответствует мнению испытателя лаборанта. Или у вас своя методика?

для автомата 16С ток электромагнитного расцепителя лежит в пределах 5-10Iн=80-160А, и весь вопрос именно в этих ПРЕДЕЛАХ. Когда именно он сработает при 80А или при 160А? если при 160А то автомат не отработает кз icon_sad.gif Поэтому для перестраховки берут автомат с предыдущей характеристикой, т.е. В (48-80А). Этот точно отработает кз 140А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.12.2010, 13:04
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Cvbn @ 11.12.2010, 13:39) *
для автомата 16С ток электромагнитного расцепителя лежит в пределах 5-10Iн=80-160А, и весь вопрос именно в этих ПРЕДЕЛАХ. Когда именно он сработает при 80А или при 160А? если при 160А то автомат не отработает кз icon_sad.gif Поэтому для перестраховки берут автомат с предыдущей характеристикой, т.е. В (48-80А). Этот точно отработает кз 140А.

+100 Или ЭТЛ должна была выполнить прогрузку данного АВ и на основании испытаний уже принимается решение и выписывается протокол.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mercuri
сообщение 11.12.2010, 16:17
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 5.10.2010
Из: Украина Кузнецовск
Пользователь №: 19716



Цитата(ЛЕША @ 11.12.2010, 14:04) *
+100 Или ЭТЛ должна была выполнить прогрузку данного АВ и на основании испытаний уже принимается решение и выписывается протокол.

Автоматы вибирают исходя из нагрузки которую обговаривают в тех условиях что видайот РЭС потом при подключении потребителя ЕТЛ замеряет сопротивление петли фаза-ноль и по формуле расчитывает потходит ли ваш автомат и ещо автомат прогружайте обязательно потому что сейчас очень много автоматов брак и ето можно определить только прогрузкой а формулу росчета напишу в понедельник как приду на работу и ещо по поводу розчотов у всех ЕТЛ одна формула а значит и методика

Цитата(ЛЕША @ 11.12.2010, 14:04) *
+100 Или ЭТЛ должна была выполнить прогрузку данного АВ и на основании испытаний уже принимается решение и выписывается протокол.

ЕТЛ ничего не должна так как мы( всмысле ЕТЛ ) прогружаем автоматы токо при заявке заказчика и за отдельную плату
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 11.12.2010, 20:45
Сообщение #27





Гости






Цитата(ЛЕША @ 11.12.2010, 13:04) *
+100 Или ЭТЛ должна была выполнить прогрузку данного АВ и на основании испытаний уже принимается решение и выписывается протокол.

Леша, посмотрите п.1.8.37.2 В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей.
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.

Не известно попадет или нет ваш автомат в эти проценты. Вероятность слишком мала. Поэтому прогрузка тут не причем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.12.2010, 5:44
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.12.2010, 21:45) *

Да я это знаю. Вот и получается из партии 100шт. проверили 2шт. Сработали они при кратности 10. 160х10х1,1=176 (уже писал).Соответственно и вся партия. Полученные значения удовлетворяют требованиям. А ток КЗ=140А. Понятное дело-не соответствие. Выход уже предлагали- АВ с характеристикой В (исключая возможные проблемы с питающей,распределительной и групповой сетью)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 12.12.2010, 11:33
Сообщение #29





Гости






Цитата(ЛЕША @ 12.12.2010, 5:44) *
Да я это знаю. Вот и получается из партии 100шт. проверили 2шт. Сработали они при кратности 10. 160х10х1,1=176 (уже писал).Соответственно и вся партия. Полученные значения удовлетворяют требованиям. А ток КЗ=140А. Понятное дело-не соответствие. Выход уже предлагали- АВ с характеристикой В (исключая возможные проблемы с питающей,распределительной и групповой сетью)

А если те 2 процента сработали при токе 130А, надо думать, что вся партия такая? Думаю, что Вы ошибаетесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.12.2010, 11:46
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Андрей_* @ 12.12.2010, 11:33) *
А если те 2 процента сработали при токе 130А, надо думать, что вся партия такая? Думаю, что Вы ошибаетесь.

В таком случае ошибаюсь не я. Я как раз за то, чтобы на каждом АВ была надпись о величине тока срабатывания. В данном случае от 5 до10 номинального. Но такого не предусматривается.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.12.2010, 11:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 12.12.2010, 19:03
Сообщение #31





Гости






Цитата(ЛЕША @ 12.12.2010, 11:46) *
В таком случае ошибаюсь не я. Я как раз за то, чтобы на каждом АВ была надпись о величине тока срабатывания. В данном случае от 5 до10 номинального. Но такого не предусматривается.

Ошибаетесь. Есть достаточная информация, указанная в ПУЭ п.1.7.79, в технических характеристиках на АВ. А проверять при каком токе в диапазоне реально срабатывает автомат тоже нет надобности. Достаточно проверить срабатывание его в верхнем значении диапазона.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucifer
сообщение 21.12.2010, 21:07
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



Цитата(Гость @ 8.12.2010, 19:43) *
Зачем вам длинна кабельной трассы? Есть ток к.з 140А, есть автомат 16С, есть нарузка 2 кВт, бытовая электроплита в квартире, длина провода до розетки 15м (3х4) напряжение 220В, напряжение сети 220В. Вопрос: можно ли применить данный автомат марки ВА47-29? Дайте пожалуйста методику расчета.


просто к слову: такой кабель (3х4) в данном случае использовать запрещено (см. п9.2 СП)...
А по теме: такой автомат ставить можно... ИМНО icon_biggrin.gif icon_lol.gif


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigerlily
сообщение 7.3.2011, 12:37
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 7.3.2011
Пользователь №: 21879



Добрый день всем,
Может бы кто-нибудь поделиться примером расчета?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 16:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены