Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

защита цепи

mikser
сообщение 18.12.2010, 15:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 19944



Здравствуйте уважаемые электрики. Есть такая цепочка: трансформатор ОСМ1-0,25 220/82 - автомат на 2А - диодный мост 25А - автомат 2А - нагрузка (1,5А). Никак не могу понять принцип выбора номинала автоматов в этой цепочке и увязать их с диодным мостом. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.12.2010, 16:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1517
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



При токе нагрузки 1,5 А 2-х амперные автоматы по постоянке и переменке - это нормально. А на счет 25-и амперного моста, так я подозреваю, что его туда вдули потому, что под рукой другого не было.
В принципе все будет работать. И отключаться будет при КЗ.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 17:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены